该水幕系统如何考虑
jiangpeng
jiangpeng Lv.3
2003年10月22日 15:23:06
只看楼主

我正在做一丙类仓库,由于面积超防火分区,甲方又不允许设防火墙分隔,决定采用防火分隔水幕分割防火分区,需要设一条60米长水幕,2L/S.m,则水量为120L/S,我决的太大了,水池及水泵会很大,不知这样是否合理,还有好解决方法吗?

我正在做一丙类仓库,由于面积超防火分区,甲方又不允许设防火墙分隔,决定采用防火分隔水幕分割防火分区,需要设一条60米长水幕,2L/S.m,则水量为120L/S,我决的太大了,水池及水泵会很大,不知这样是否合理,还有好解决方法吗?
免费打赏
jackydlf
2003年10月22日 22:44:34
2楼
尽量拿规范给甲方看,条文说不宜用水幕做分隔,条文说明里面也说了为什么,做水幕分区要达到防火墙的效果,则要持续三小时的水量,水池则要按3小时来计算,很大的!说服甲方设防火墙,用规范说服他!我以前就试过这个情况,最后还是设了防火墙
回复
pa1pa2
2004年02月08日 21:13:32
3楼
我碰到的工程是这样的,设有空调系统的宾馆,本来就有自喷系统,然后建筑在二楼通往四楼的地方设了一个旋转楼梯,并把那个楼梯作为了一个防火分区,用水幕分隔,这样的话怎么考虑,也要按3个小时算?你说的规范是什么规范呀?
回复
jackydlf
2004年02月26日 08:36:26
4楼
用水幕做分隔,就当防火墙用,所以水量要按防火墙耐火的时间定。
回复
waterlei
2004年02月26日 09:02:21
5楼
做特种防火卷廉!
回复
yuwei
2004年02月26日 13:48:05
6楼
用防火水幕是劳民伤财的事!还是尽量采用其他方式合理.如采用防火卷、帘防火墙等
回复
bird_passage
2004年02月26日 16:30:11
7楼
规范解释条文说不支持大型水幕。现在有多种复合防火卷帘,耐火时间为2-4小时。价钱不算太贵。如果当地消防部门同意,可采用此种卷帘。连冷却水幕都可省了