5层,建筑面积5000平方的医院综合楼设不设自动喷淋系统
lily555552000
2003年10月22日 11:43:41
只看楼主

请高手给个答复。

请高手给个答复。
免费打赏
fzzll
2009年02月18日 16:28:18
12楼
酒店面积达到多少平米就要设置自动喷淋系统?请大家帮忙,谢谢,急。
回复
hf992434
2009年02月19日 16:21:36
13楼
要设,建规8.5.1第4条: 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
回复
waj
2009年02月20日 09:08:59
14楼
“5层,建筑面积5000平方的医院综合楼”看不出它的实际用途,不好判断。
回复
zyuxiang
2009年02月25日 11:38:31
15楼
要设的~自动喷水灭火系统设计规范 附录A有要求的,公共建筑(含单多高层)的医院要设,按中危险级Ⅰ级设置