S9-800KVA变压器 必须设瓦斯保护吗? 为什么?
S9-800KVA变压器 必须设瓦斯保护吗? 为什么?
2楼
第4.0.2条 0.8MVA及以上的油浸式变压器和0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,可作用于信号。
大家注意到了吗?上述规范提到应装设瓦斯保护 ,不是必须装设瓦斯保护,就是说可以不装设瓦斯保护(我自己理解)
那位高手给我解释一下好吗!
回复
3楼
楼上已经说了为了安全期间建议你使用瓦斯保护,国家规定的是超过630KVA包括此容量的变压器必须安装瓦斯保护.因为我们说的保护就是过流和速段都不能完成瓦斯这样的本体保护的
回复
4楼
贴上相关规范好吗/
回复
5楼
我怎么没有见过这样的规定,能说出出自哪里吗?
回复
6楼
如果不装差动的话,重瓦斯就是保护变压器内部故障的主保护。
回复
7楼
规范中用语"应"就是必须的意思,可装可不装的用语为"宜".
回复
8楼
请教2楼引用的是哪里的规程?
回复
9楼
这是什么规范上的?
回复
10楼
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
回复