为什么高架地板的开孔率为 17% ?
jian2194
jian2194 Lv.7
2006年08月28日 12:05:18
只看楼主

为什么高架地板的开孔率为 17% ?当初为什么定 17% ?推测 FFU 1200*600 面风速 0.35m/s (额定风量下对应的风速)回风口的风速 一般取 2m/s 回风口面积为 1.2*0.6*0.35/2=1.2*0.6*0.175=0.6*0.6*2*0.175高架地板 600*600 即 一个 FFU 1200*600 对应2块 600*600 17.5%开孔率的地板

为什么高架地板的开孔率为 17% ?
当初为什么定 17% ?

推测 FFU 1200*600 面风速 0.35m/s (额定风量下对应的风速)
回风口的风速 一般取 2m/s
回风口面积为 1.2*0.6*0.35/2=1.2*0.6*0.175=0.6*0.6*2*0.175
高架地板 600*600
即 一个 FFU 1200*600 对应2块 600*600 17.5%开孔率的地板
也就是 FFU 和 高架地板 的覆盖率是一样的。
17.5% 由于 每个孔的 大小 加工方便? 17.5 取整数得 17 ?
所以定了高架地板的开孔率为 17%?

另 : 高架地板的开孔率为 17% 回风风速为 2 m/s的情况下 的阻力是多少?
有没有厂家实际测试过? 样本上好象没有.
设计如何估计?

为什么要有 600 和609.6 两种尺寸? 609.6一般用在什么场合?
有边缘和无边缘有什么区别? 就是价格? 仅美观?



回风道里面是否加高架地板?
免费打赏
everskyss
2007年09月26日 21:05:11
32楼
学习了!
回复
highair2006
2007年09月26日 21:36:02
33楼
情况一较常用,靠边脚架须加斜撑;情况二较少用。
开孔率50%指的是格栅板,非蜂巢板。
提供惠亚蜂巢板开孔率17%、25%的压损曲线图给阁下。
回复
jian2194
2007年09月27日 09:15:27
34楼
感谢提供的资料。
就提供的资料发表点看法。
一。根据表格中的数据到得出的 13.65m3/min 对应的风速度为3.72m/s 实际工程中很少出现,我想应该检测的数据应该在 0-5 m/s (风速) 这样才更有实际意义。
以前旧的资料没有这部分,现在提供已是一个进步拉。 虽然缓慢。
回复
yuanfen1100
2007年10月13日 17:22:08
35楼
学习
回复
wgj1207
2007年10月22日 16:13:34
36楼
学习了很多,感谢楼主.
回复
yifukang_3363
2007年10月24日 09:24:12
37楼
学习中!
请上面的净化专家,能都留下联系方式吗?以后能多多请教.
回复
hubeixp
2007年10月24日 15:42:48
38楼
感谢楼主提出这个话题供大家来讨论,我感觉学东西了,谢谢
回复

相关推荐