主体结构已完工,加钢构夹层做跃层应该如何建模计算?
arofong
arofong Lv.3
2011年12月14日 15:12:40
只看楼主

如题,原结构为框剪,现在手头拿到装修图,原有施工图不是我们院做的。 像这种情况,加个夹层的话应该怎么计算呢,手算?还是用软件算?用软件算只要算单个户型就可以?还是要全部连主体重新建模?第一次搞钢结构的东西,不甚了解,望达达们赐教~

如题,原结构为框剪,现在手头拿到装修图,原有施工图不是我们院做的。
像这种情况,加个夹层的话应该怎么计算呢,手算?还是用软件算?用软件算只要算单个户型就可以?还是要全部连主体重新建模?第一次搞钢结构的东西,不甚了解,望达达们赐教~
免费打赏
结构么么哒
2011年12月14日 15:27:35
2楼
只要原结构能够承受,可以计算后加部分就可以了。
回复
arofong
2011年12月14日 15:32:53
3楼
谢谢您,请问后加部分通常怎么计算的呢,用pkpm的哪个模块算?还是手算?
回复
cb305
2011年12月14日 19:39:27
4楼
PKPM中STS模块框架部分计算就行。主要就是钢梁与原框架柱连接问题考虑好就行了,一般设成铰接连接。植筋粘钢板做连接板
回复
arofong
2011年12月15日 11:00:37
5楼
好的,十分感谢您!
回复
changjianbao0323
2011年12月15日 20:54:17
6楼
严格来讲是要整体计算的
回复
shevano7
2011年12月16日 15:06:31
7楼
我们一般是留够荷载给基础,夹层另外单独建模计算,建的夹层模型只有夹层一层。钢结构夹层用PKPM的STS模块就行了,可以在pmcad建模,在钢结构模块继续深化。这样的考虑对于风载和地震作用下会有欠缺,但对于一般的夹层还是可以应付了。若整体计算的话,估计夹层的层间受剪承载力会不满足0.8的要求。
回复
wp358739067
2011年12月19日 21:28:57
8楼
没什么问题的,做一个钢结构的架在混凝土上没什么问题
不过钢柱最好架在原有混凝土柱子上
回复
gamping
2011年12月25日 18:17:40
9楼
想整体建模计算这钢结构夹层就没法做了,建模了算出来的也是悲剧。只能单独计算夹层这一块的梁。
回复
longward21cn
2011年12月25日 22:44:50
10楼
是夹层还是加层,两个概念不一样。
如果是夹层,最好在原有的模型基础上插入一个标准层进行整体计算,用PMCAD模块就可以了,PMCAD模块也可以输入钢构件。如果只是一层夹层,那么就用钢梁与原有混凝土柱铰接设计,施工时候,用植筋做埋件连接钢梁和混凝土柱。最后计算的结果,还要看原有混凝土构件是否需要进行加固。所以,需要画两部分图,第一部分就是原混凝土构件的加固图,第二部分就是钢结构图,附带节点设计图。
如果是加层,最好也是在原有模型的基础上增加一个标准层进行整体设计,同样用PMCAD计算。同样,看计算结果,下部混凝土构件是否需要进行加固,绘制加固图。同时,还计算了,加层钢构与下部混凝土结构在地震力下的变形,以及加层钢构在这个高度上所受到的风荷载的影响。
回复