变电所低压柜都怎么分配负荷
htmg1982
htmg1982 Lv.7
2011年12月14日 12:26:54
只看楼主

配电房设计,低压柜设几个,每个低压柜都怎么分配负荷?每种负荷都怎么分配到各个低压柜?(动力、照明、空调用电),有没有个原则啊?请高手们给指点指点,书、文章什么的?有没有介绍到这类的?

配电房设计,低压柜设几个,每个低压柜都怎么分配负荷?每种负荷都怎么分配到各个低压柜?(动力、照明、空调用电),有没有个原则啊?请高手们给指点指点,书、文章什么的?有没有介绍到这类的?
fox-wolf
2011年12月14日 13:20:46
2楼
这个,要看的东西实在太多,你还是先看图再同时问问设计师吧。
可以简单说说一种排列方式:先是进线柜+电容补偿柜+联络柜(可有)+低压出线柜
出线柜可以先排大负荷-常用照明,空调等,注意垂直母线载流量,再是常用的小负荷,建议照明动力分开排(除非太少),下面是一二级的非消防负荷,也建议照明电力分开排,最后是消防负荷。总的来说再预留30%的空位。其中很多原件如开关,互感器,水平母线,上下出线形式等等实在无法用文字来表达清楚。规范图集也需要很多本交互着看,样本也要看,建议还是先看图。其他的楼下接着补充。

[ 本帖最后由 fox-wolf 于 2011-12-14 13:22 编辑 ]
回复
htmg1982
2011年12月15日 18:18:37
3楼
谢谢,明白你的意思。
回复
lingxuct
2011年12月16日 13:19:47
4楼
配电室的原则就是安全、可靠地给用电设备供电!

安全————导电体(有电位差的两物体之间)的间距,散热条件合理

可靠————保护齐全,设置合理,灵敏可靠
回复