双切开关前的浪涌保护器的安装位置问题?
elite
elite Lv.3
2006年08月27日 22:23:40
来自于防雷减灾
只看楼主

前提条件是:两路电源先进断路器,然后再进浪涌保护器,问题是:浪涌保护器是安装在断路器后双切开关前;还是安装在双切开关后?请各位给出依据。

前提条件是:两路电源先进断路器,然后再进浪涌保护器,
问题是:浪涌保护器是安装在断路器后双切开关前;还是安装在双切开关后?请各位给出依据。
免费打赏
gzasp
2006年08月31日 12:21:38
2楼
依据是需要数据的:
1/要得知你"双切开关"以及你开关前断路器的耐瞬态过电压的具体数值
2/此开关的上一级供电装置经过spd保护后,在开关前线路的过电压的值.

如果你的开关和断路器可以耐受 该处过电压的值,那么可以在你开关后进行保护,也就是说只需要一套产品
如果你的开关和断路器不能耐受,则需要安装在断路器前端,也就是说需要二套产品.
回复
elite
2006年09月09日 22:09:01
3楼
非常感谢