关于喷头长方形布置的难题?
water_1786
water_1786 Lv.5
2006年08月27日 21:14:01
只看楼主

中危险级,采用长方形布置,长边4000,短边为3000,那么长边距墙距离是2000还是1800呢?规范的表上是1800,若按长方形的考虑2000应该也可以啊,这应该怎么设计呢?

中危险级,采用长方形布置,长边4000,短边为3000,那么长边距墙距离是2000还是1800呢?规范的表上是1800,若按长方形的考虑2000应该也可以啊,这应该怎么设计呢?
免费打赏
drq01
2006年09月04日 16:55:20
22楼
边墙距离是硬性规定,它总是小于距离的一半的。
回复
wenhao
2006年09月04日 22:24:22
23楼
没法计.权威掌握在审图中心,消防局那帮家伙手里.他们说的全都是对,我们做的全是错的.
回复
samsam
2006年09月04日 22:30:11
24楼
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

回复
yyh821001
2006年09月05日 08:04:57
25楼
中危险级,采用长方形布置,长边4000,短边为3000,那么长边距墙距离是2000还是1800呢?规范的表上是1800,若按长方形的考虑2000应该也可以啊,这应该怎么设计呢?应该是1800mm!
回复
jg
2006年09月05日 08:45:14
26楼
其实这是一个很老的问题了。旧规范有距端墙距离为喷头距离一半的要求,新规范不分青红皂白,统统规定为1800。实际上是有点问题的。所以还是觉得如果要当学生就当个好学生,基本上按NFPA的要求,规定好一个喷头最大保护面积,喷头间的最小间距和最大间距,其它的组合就由设计师来做吧。
回复
herocjsh
2006年09月05日 09:55:36
27楼
在满足喷水强度下的边长调整

距墙不能随便调整!

回复
herocjsh
2006年09月05日 09:58:27
28楼


您说这个有啥用?
关键是要消防审批
你还指望那些审图的保护面积给你校核?
回复
jinhui020222205
2006年09月05日 09:59:57
29楼
那个作用面积是不是用来算喷头流量的啊???
回复
lfyy-qq
2006年09月05日 10:46:38
30楼


因为一个喷头的保护半径为1800,所以还是不要超过1800!
回复
pinker95
2006年09月05日 11:15:19
31楼
按喷头的保护半径来设吧!
回复

相关推荐

APP内打开