开式水箱进带压水,大家还是普遍认为开式水箱是常压设备。那常压锅炉进带压水,为什么就承压了?那初次运行时,系统注水常压锅炉不是也承压了吗?
开式水箱进带压水,大家还是普遍认为开式水箱是常压设备。那常压锅炉进带压水,为什么就承压了?
那初次运行时,系统注水常压锅炉不是也承压了吗?
2楼
看一看我传过去两种系统方式,便能明白为什么需要加水箱,保证了锅炉不承受静压。
回复
3楼
1 设开启的膨胀水箱供水系统叫常压开启式系统
2 系统充满水是有静压的
不知说没说清楚,谢谢
回复
4楼
wydnyd朋友在http://co.163.com/forum/content/165_427723_1.htm提到的,希望对楼主有帮助
由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。
2常压热水锅炉的锅炉房系统设置
2.1机械循环式供热系统的设置
常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。
在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2)
2.2锅炉膨胀水箱的设置
锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。
设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题:
① 水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量;
② 水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行;图1常压热水锅炉供热系统上供下回式(双点定压式)
水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管直径不应小于50mm;
④ 为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流管,溢流管应接至安全地点。另外为便于监视液位,还应设置水位表。
⑤ 整个热水循环系统的补充水可以从锅炉膨胀水箱补入,几台锅炉可以共用一个锅炉膨胀水箱。
2.3大气连通管的设置
为防止常压热水锅炉承压使用,系统安装应保证在任何情况下锅炉本体顶部表压力为零。因此在常压锅炉本体顶部应设置直接通向大气的大气连通管,且保证大气连通管畅通,不得设置水封。锅炉的大气连通管应通至安全地点,一般将其通至锅炉膨胀水箱上方,连通管不得缩径,高度不得超过2m,其上不得安装任何阀门,且应有防冻措施。
大气连通管的管路必须足够大,其管路应按照下式计算:
Dd=20+88Q
式中:Dd—大气连通管的当量直径:mm
Q—热水锅炉额定热功率:MW
常压热水锅炉大气连通管直径推荐值
锅炉额定热功率(MW)[]0.35[]0.7[]1.05[]1.4[]2.1[]2.8大气连通管直径(mm)[]DN80[]DN100[]DN125[]DN125[]DN150[]DN1502.4自动启闭阀的设置
由于常压热水锅炉相当于一个敞口的加热水箱,且系统循环水是先于循环水泵压头送入到较高处的热用户。当正常停泵或由于某些原因突然停泵时,水泵压头消失,此时高于锅炉水位的系统循环水由于重力压头的作用,会倒入锅炉,甚至由锅炉膨胀水箱大量溢出。
为避免上述现象发生,应在锅炉回水口装一个自动启闭阀,当循环水泵运行时,启闭阀自行开启,锅炉与系统相通,系统水循环流动。一旦停泵,启闭阀立刻自行关闭,将锅炉与系统隔断,避免系统水流入锅炉溢出。
2.5循环水泵的设置
1) 在常压热水锅炉采暖系统中,循环水泵设于锅炉之后,将锅炉中热水抽出后经管网送往热用户,因此流经循环水泵的水温度较高,最好采用R系列热水泵。
2) 在常压热水锅炉供暖系统中,循环水泵的作用是将锅炉中的热水抽送到任意高度的热用户,并促使热水克服系统阻力不断循环运行。建筑物越高,提升高度越高,水泵所需扬程就越大。管路的系统阻力加上锅炉水位与系统最高点之间水的重力压头及附加的压头裕量即为热水循环泵的扬程。
3) 热水循环泵所必需的流量的确定方法与承压锅炉系统相同。
4) 由于循环水泵设在锅炉出水端,而水泵吸入端为负压,锅炉出水温度较高,易在水泵内汽化,产生汽蚀,影响水泵的正常运行。为防止水泵产生汽蚀的可能,锅炉膨胀水箱液面与水泵轴线之间要有一定的高度差,当循环泵入口至锅炉膨胀水箱液面之间形成的静压值大于循环泵入口管段管道水流阻力之和时,就不必考虑循环水泵产生汽蚀的可能。循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离一般不宜小于2米。
5) 热水循环泵的台数应不少于2台,一台运行,一台备用。
三、 锅炉运行中应注意的问题
3.1上水方式
锅炉与供暖系统的上水应分别进行,因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的。首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水位,然后进行系统上水。系统上水可利用自来水的上水压力进行系统充水。如依靠自来水压力不能将系统注满时,可利用循环水泵进行系统充水。具体做法为:将锅炉回水管入口阀门关闭,然后开启循环水泵,将锅炉中的水压入系统,待系统充水完毕,再将锅炉水位调整至正常情况。
系统充水的同时应注意系统中气体的排放。
3.2点火前的检查
常压锅炉点火前除应对锅炉各种辅机设备进行检查外,还应特别注意自动启闭阀开启是否灵敏可靠。其检查方法如下:
首先将锅炉出入口的阀门打开,开启循环水泵,使系统中的水循环流动,以检查自动启闭阀开启是否灵敏。然后停止循环水泵运行1-2小时,注意观察锅炉的水位。如此间水位变化不大,表明自动启闭阀关闭较严密,如停泵后锅炉水位迅速上升,则表明自动启闭阀泄漏严重,应及时进行修理或更换。
自动启闭阀失灵或泄露严重时,不能冒然点火运行。
3.3温度控制
常压热水锅炉水温过高易造成循环水泵入口处汽化,影响水泵正常运行。因此应对锅炉出水温度加以控制,其出水温度应控制在90℃以下。
3.4停炉
常压热水锅炉停炉时,其燃烧设备的操作与承压锅炉相同,但可不受炉水温度至50℃以下才可停泵这一要求的限制。停炉期间如发生因汽化而造成严重水击时,可采用由锅炉补水管补水,同时由溢流管放水方法降低炉温,减弱汽化现象。如无汽水冲击情况,只有少量汽化,可不必进行处理。
如需较长时间停炉,应将锅炉出入水口的阀门关闭,以防止系统的循环水倒入锅炉,形成系统高处倒空现象,影响锅炉再次启动。
四、 安装运行过程中存在的问题与解决方法
4.1水击问题
在突然停泵时,启闭阀立即关闭,系统回水因惯性作用冲向启闭阀,系统中正在流动的水突然受阻,动压头转化为静压头,回水管路压力急剧升高,产生水击现象。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,有可能会造成散热器破裂损坏。解决此问题的方法有多种。下面介绍一种常用的方法:
在回水阀入口与循环水泵出口管路之间并联一根旁通管,并在管子上安装一个止回阀,旁通管一端接在循环水泵的出口处,一端接在回水管路回水阀入口处,与水泵并联。如图3所示,在系统正常运行时,循环水泵出口压力高于系统压力,止回阀4关闭。当停泵时,回水阀6迅速关闭,回水系统压力增大,打开止回阀4泄压。
4.2带压运行问题
锅炉带压运行主要是安装不合理造成的,有以下几种情况:
1)循环水泵位置设置不对,热水循环泵设在锅炉的回水侧,即常压锅炉回水口与循环泵入口相连,循环热水不是从锅炉中抽出来的。
2)大气连通管上加装阀门、缩径或弯头太多。
3)大气连通管采用水封时,插入水中深度过大。图3常压热水锅炉系统防水击图
1常压热水锅炉2循环水泵3旁通管
4止回阀5热用户6回水阀4)大气连通管接入锅炉膨胀水箱上方,但水箱做成了密闭式或水箱通大气开口的口径过小。
解决锅炉带压运行的方法就是按照前面常压热水锅炉的锅炉房系统设置所要求的,改正安装不合理的地方。
4.2水泵汽蚀问题
回复
5楼
常压锅炉并不是说锅炉本体一点压力都不承受,至少要承受大气压力加水箱的水位静压力,但一般要求水箱的水位静压力
不要超过0.1MPa,否则锅炉本体上的表压便大于0.1MPa,这是常压锅炉所不允许的,所以说在系统静压高度大于10米时一般应增加缓冲水箱(双点定压方式).
回复
6楼
如果这样较真的话,常压锅炉是可以承压的,也不只楼上各位说的一点静压,据我所知,锅炉出厂至少打0.2_0.6的打压试验
回复
7楼
“循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离一般不宜小于2米”这个数值是不是有点大啊!2m的高差似乎一般都不能满足,因为水泵与锅炉的基础一般都差不多!还有就是膨胀水箱,它的的高度一般在3m左右吧,或者再低些是这样吗?启闭阀的安装是如何的?能发一张具体的常用热水锅炉房的平立面图吗?谢谢!
回复
8楼
常压锅炉可以承压,但是承受的压力比较小,不应大于0.1MPA
回复
9楼
说实话,个人感觉常压锅炉采暖系统比较垃圾,条件许可情况还是用别的锅炉好。
回复