消火栓系统管道的管径应该怎么确定?
admin668
admin668 Lv.5
2006年08月26日 22:29:28
只看楼主

做了一段消防了,但突然发现还不知道消火栓系统的管径是怎么确定的?希望高手帮忙解答,谢谢!

做了一段消防了,但突然发现还不知道消火栓系统的管径是怎么确定的?希望高手帮忙解答,谢谢!
waterking2000
2006年08月27日 02:06:36
2楼
dn100
回复
admin668
2006年08月28日 11:55:13
3楼
怎么确定的呢?
回复
marlboro777
2006年08月28日 13:36:02
4楼
根据流量算流速.
回复
碧水
2006年08月28日 21:44:51
5楼
拍拍脑袋,想100就100,想150就150
回复
l99704332
2006年09月13日 17:32:59
6楼
按流量算的
回复
king_h
2006年09月14日 09:55:58
7楼
晕!~~~
回复
sorry222
2006年09月14日 13:26:11
8楼
建筑物一定,消防等级就定,室内消防水量也确定,当管径太小,势必造成管道的流速变大,那么就造成两个后果,第一水流速过大对管路冲刷损害,第二,流速增大,势必造成水头损失增大,那么就得增加泵的扬程。规范规定消火栓管道系统的流速最大不超过2.5m/S。
回复
saerka_rock
2006年09月14日 15:10:50
9楼
一般来说消火栓立管走的最大流量为15L/s,用100的管子也可以,只是流速偏高可考虑150,如果10L/s的流量DN100的管道足以……
回复
nick_wujq
2006年09月14日 15:33:36
10楼

同意,按立管的最大流量用100的管子流速也不超2m/L,当然,用150的管损失就少一点。
回复
喋血东京
2006年09月14日 15:53:41
11楼
根据消防给水的流量!
做多了一看就知道了!
回复

相关推荐

APP内打开