冷却塔的计算
120835380
120835380 Lv.2
2006年08月26日 17:59:19
只看楼主

冷却塔进水温度为75℃,出水温度为50℃,湿球温度为20℃,则该冷却塔效率为()A 0.25 B 0.33 C 0.45 D 0.65答案C

冷却塔进水温度为75℃,出水温度为50℃,湿球温度为20℃,则该冷却塔效率为()
A 0.25 B 0.33 C 0.45 D 0.65
答案C
免费打赏
binliu999123456
2006年08月27日 13:45:53
2楼

75-50/75-20=0.45
回复
120835380
2006年09月02日 21:07:55
3楼
非常感谢!!
回复
xiaoxiang9966
2010年06月24日 18:53:51
4楼
非常感谢!!
回复
xiaobaofei
2010年07月06日 16:16:15
5楼
回复
不下就上
2010年07月06日 18:09:11
6楼
(75-50)/(75-20)=0.4545454≈0.45
回复
lzb0
2010年07月17日 10:35:20
7楼
好,明白了