板设计时,荷载和板厚的确定?
hxh_2002
hxh_2002 Lv.3
2006年08月26日 15:14:13
只看楼主

偶想问以下板设计时,荷载一般是怎么考虑的,我最近用天正结构计算住宅楼板,活荷载按规范取2.0,请问恒载一般要按多大考虑.还有我算来算去,系统的计算结果都是最小配筋率.而我所做过的工程在类似的板,其配筋都远远超过最小配筋率.请问设计者一般是还处于那些方面考虑配筋的.还有板后按lo/50算.一般也都较小,如跨度在5米以内时,不外乎也就100mm,但在实际工程中,如一般的住宅楼板其跨度一般是不大的,然而100mm基本上都是最小的板厚了,本人不是专业从事设计的,心中没底,在这请教各位了,请各位详细一点给予解答.谢谢了。

偶想问以下板设计时,荷载一般是怎么考虑的,我最近用天正结构计算住宅楼板,活荷载按规范取2.0,请问恒载一般要按多大考虑.还有我算来算去,系统的计算结果都是最小配筋率.而我所做过的工程在类似的板,其配筋都远远超过最小配筋率.请问设计者一般是还处于那些方面考虑配筋的.还有板后按lo/50算.一般也都较小,如跨度在5米以内时,不外乎也就100mm,但在实际工程中,如一般的住宅楼板其跨度一般是不大的,然而100mm基本上都是最小的板厚了,本人不是专业从事设计的,心中没底,在这请教各位了,请各位详细一点给予解答.谢谢了。
免费打赏
zyzl
2006年08月26日 17:31:40
2楼
恒载按实际中的值取噢,比如:板自重,设备自重,永久物品重等等
俺没用过天正结构计算,那个东西会好使?俺不知
1/40~1/30取板厚一般就行,如跨度较大按1/25左右也可。
最小板厚:60~70
回复
whubaibai
2006年08月27日 13:08:33
3楼
没有用过天正结构,不知道恒载取值电脑有没有自己计算自重,新版pkpm中的恒载不包括自重的。所以一般取得都很小,2左右,如果不包括自重,则要根据板厚自己计算,至于板厚的取值 ,楼上已经说了
回复
hxh_2002
2006年08月28日 10:23:34
4楼
quote]以下是引用zyzl在2006-08-26 17:31:40.0发表的内容:
恒载按实际中的值取噢,比如:板自重,设备自重,永久物品重等等
俺没用过天正结构计算,那个东西会好使?俺不知
1/40~1/30取板厚一般就行,如跨度较大按1/25左右也可。
最小板厚:60~70
书本上好象板厚的确定公式是1/45(双向简支板),1/50(双向四边约束),[
回复
caili198311
2006年08月28日 11:08:44
5楼
我打了好一会 不不、小心按得不在了 我建议你看混凝土的书 构造的 还要多看规范 面向21世纪的那个教材上有详细的设计步骤 你去看看吧
回复
zyzl
2006年08月28日 20:07:57
6楼
俺做工业建筑,从不取小,
说不定哪 天楼板上就来个设备,而且此时板厚是不大可能变化的,所以。。。。
不信你来试试,有时你的安全储备达到二倍时也不一定安全
当然这是题外话。

看你做的什么结构和建筑类型了。按书上写的可以做。但这是在民用普通建筑中可以的。
回复
cscec-lhl
2006年08月28日 21:56:56
7楼
板厚取决于楼盖的形式
比如无梁密肋楼盖的板厚只有3-5公分
回复
wwzzgg1973
2006年09月01日 09:43:06
8楼
现浇板100厚,楼面恒载取4.0即可.如为屋面取5.0-6.5,是坡度大小确定.