水泵房里的压力表如何设置?
linfeng006
linfeng006 Lv.2
2006年08月26日 15:09:21
只看楼主

新建高层建筑,高区生活给水泵出口部设DN15压力表.而此部位的给水管为DN125的衬塑钢管,如何把这个压力表安装上去.以前用镀锌钢管的时候直接在管上面烧一个洞,用一个小管焊接上去就行;而现在采用的是衬塑钢管没办法焊接,管径又大于DN100没办法采用丝扣连接.我个人认为用大的沟曹配件把管径变到DN15,再装压力表!各位高手请指点!!!

新建高层建筑,高区生活给水泵出口部设DN15压力表.而此部位的给水管为DN125的衬塑钢管,如何把这个压力表安装上去.以前用镀锌钢管的时候直接在管上面烧一个洞,用一个小管焊接上去就行;而现在采用的是衬塑钢管没办法焊接,管径又大于DN100没办法采用丝扣连接.我个人认为用大的沟曹配件把管径变到DN15,再装压力表!各位高手请指点!!!
dreamformac
2006年08月26日 16:17:06
2楼
弄个沟槽机械三通看看,不知道外径可不可以。
如果实在不行看看偷偷的把止回阀和闸阀之间的短管换成无缝管,在上面开个洞。
回复
123
2006年08月26日 19:03:34
3楼
不用偷偷,用无缝管就行,不过材质采用不锈钢.
回复
xhg-xu
2006年08月27日 01:24:35
4楼


也就只能这样做。
回复
wuya
2006年08月30日 15:19:33
5楼
装个附件吧,象碟阀一样的安装法。
一般厂家样本上叫取样装置,象装差压变送器和压力表时都可用。材质是衬塑或衬胶的
一般做衬塑管的厂家都能做,具体看下厂家样本
回复
wuya
2006年08月30日 15:24:47
6楼
像装压力表我个人认为还得再装仪表架,取样点通过连通管接到仪表架上压力表上。
这样可以防震及便于观察读数,还得注意压力表的安装高度,尽量跟取样点同高
回复
ksmp111
2006年08月31日 11:50:03
7楼
上海凯仕给排水设备有限公司 ,专业生产各类水泵 成套给水设备 无负压给水设备
回复

相关推荐