如何获知“每个”末端的实际需要的水量?
fancoil
Lv.7
2006年08月26日 12:49:47
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
针对目前国内的大部分实际系统,包括改造和新设计?
针对目前国内的大部分实际系统,包括改造和新设计?
免费打赏
fancoil
2006年08月28日 13:28:50
32楼
不逐个计算BOX的冷量?只逐个计算BOX的风量?!
回复
gy1919
2006年08月28日 15:12:20
33楼
如果你的目的是想节能,这就简单了,撇开主机、循环泵不说,主要就是对末端的控制,楼上几位说的用BA控制的方法是可行的,目前还有更简单实用的方法,就是用网络温控的方法,这是我的qq:173284032,可以和我联系,我给你提供一些详细的资料。
回复
szybbs
2006年12月20日 09:18:24
34楼
为什么一定要知道"每个末端的流量"呢?
常用的恒定远端压差控制,不是也可以达到不错的效果吗.
回复