如何获知“每个”末端的实际需要的水量?
fancoil
fancoil Lv.7
2006年08月26日 12:49:47
来自于中央空调
只看楼主

针对目前国内的大部分实际系统,包括改造和新设计?

针对目前国内的大部分实际系统,包括改造和新设计?
免费打赏
张三
2006年08月26日 14:22:25
22楼

或者说能否变下来是由风机盘管和空气处理机共同决定的!
回复
fancoil
2006年08月26日 14:27:04
23楼
谢谢!!!
考虑空气处理机后,PI控制调小后,挤出的水还是给风机盘管吸纳了啊。
回复
张三
2006年08月26日 14:31:35
24楼

差不多!实际观测的结果是当大容量的餐厅、多功能厅类空气处理机启动时,循环水量会略有增加。但在其启动前和启动后循环水量的变化就相对较少。
回复
fancoil
2006年08月26日 14:35:54
25楼
谢谢!暂时到此。
回复
fancoil
2006年08月28日 10:04:23
26楼

就是说VAV压力无关型BOX的控制中,要获取每个末端的冷量,需要每个末端都接入BA?
回复
张三
2006年08月28日 10:44:15
27楼

难道现实不是这样吗?
回复
张三
2006年08月28日 10:50:43
28楼

试图获得VAV系统中各个BOX的的冷量,还涉及送风和回风的焓值。比水系统的流量麻烦得多。所以现实德VAV系统一般不逐个计算BOX的冷量。
回复
fancoil
2006年08月28日 11:38:23
29楼

那数量很可观啊,造价也不菲吧?
回复
张三
2006年08月28日 12:42:33
30楼

一般一个项目BOX的数量几百至几千个。按所属空调系统分区与该区域的空气处理机一起由BA系统的DDC来控制。
回复
fancoil
2006年08月28日 13:20:30
31楼
那酒店的客房的FCU为什么就不可以每台接入BA,即使5星好象也没见过?
回复