12楼
你认为还有什么办法(它仅仅利用调节阀而不增加流量传感器)?
回复
13楼
三星级酒店一般客房配FCU吧!该FCU也每个均配比例式调节阀?且每个FCU均接入BA系统?
回复
14楼
俺的疑问正在此类系统,是切实的可行方案吗?
回复
15楼
前提都做不到,你的疑问从何说起?
回复
16楼
针对三星级酒店一般客房配FCU的系统,此时不管温差、压差和开度等手段要获知“每个”末端的实际需要的水量是否都无济于事?
回复
17楼
由于目前常用风机盘管中档配套的均是双位调节特性双通电动阀,其开关调节的特性决定了什么温差、压差和俺说的流量等等均无济于事!原因是在一些风机盘管的电动阀关后将水挤给它的邻居。过一会儿它该有水时它的邻居的阀又关了。换句话说,就是当风机盘管安装完成后,实际运行的流量肯定不是设计流量。其实际运行流量既由水力平衡的结果也有其邻居的阀开关运动的结果。
回复
18楼
就是说对配双位调节特性双通电动阀的FCU在系统中占较大比例的系统,几乎没有什么手段可以做冷水系统变流量。
回复
19楼
你别忘了同时还要保证例如餐厅、多功能厅等等采用空气处理机(一般配PI调节阀,且水阻力远大于风机盘管的水阻力)的空调水系统正常运行且获得必要的水量分配!
回复
20楼
19楼的帖子对18楼的意见是赞同还是别的?
回复
21楼
中性地提醒你注意邻居的反应!一个水系统不仅仅考虑风机盘管,也要考虑空气处理机。
回复