梁柱钢筋的修改应该遵循哪些原则呢?请教。
klwl2004
klwl2004 Lv.2
2006年08月26日 12:12:08
只看楼主

有时候PKPM出的图钢筋配置有点乱,人为修改的原则都有哪些呢?请有经验的人士指教,感谢!

有时候PKPM出的图钢筋配置有点乱,人为修改的原则都有哪些呢?请有经验的人士指教,感谢!
免费打赏
klwl2004
2006年08月29日 07:47:52
2楼
请大家不吝赐教阿。。。
回复
klwl2004
2006年08月29日 07:48:56
3楼
具体一点的,是不是下部柱筋一定要比上部柱筋大呢?
回复
dlfkhan
2006年08月30日 22:22:27
4楼
梁下部钢筋需放大1.2倍左右,支座钢筋满足承载力极限及裂缝要求后不需放大
回复
dlfkhan
2006年08月30日 22:23:45
5楼
钢筋直径需归并,一个工程钢筋种类不要太多
回复
wwzzgg1973
2006年09月01日 09:35:59
6楼
1.同一个梁或柱子截面上钢筋的直径等级不要相差两个等级;
2.梁下部钢筋放大1.1倍,上部钢筋不再放大,较大直径的受力钢筋放在梁或柱子截面的角部;
3.柱子钢筋放大1.1倍,有时上一层柱子钢筋比下一层大,必要时以大值为准,方便施工;
回复
klwl2004
2006年10月06日 07:50:27
7楼
谢谢楼上高人的指点,很有价值!
回复
cola009
2006年10月08日 15:16:50
8楼
柱子钢筋放大1.2。由于结构受荷后主梁处于弹塑性工作状态,支座产生一定的塑性变形,支座弯距就会减小,梁跨中弯距会加大。主梁下部也放大1.2。上部可以不放大。次梁一般按简支设计,实际主梁对次梁有约束作用,所以要考虑主次梁交接处有一定的弯距,次梁上部钢筋要放大,下部钢筋可以不变
回复
klwl2004
2006年10月12日 22:38:26
9楼
说的有道理啊,不过如果梁柱数量非常多,调整起来挺麻烦的。