失陷性黄土地区的输配水管道在考虑管材的前提下.管道敷设时有哪些需要特别考虑的问题,若有,管道的基础需要做怎么样的特殊处理,要参照那个规范.<给水排水管道结构设计规范>GB50332-2002上有话这么说"对于建造在地震区\失陷性黄土区\膨胀土等地区的室外给水排水管道结构设计,尚应符合我国现行的有关标准规定",这些现行的有关标准规定具体指的是哪些呢,还请各位大虾们不吝赐教
失陷性黄土地区的输配水管道在考虑管材的前提下.管道敷设时有哪些需要特别考虑的问题,若有,管道的基础需要做怎么样的特殊处理,要参照那个规范.
<给水排水管道结构设计规范>GB50332-2002上有话这么说"对于建造在地震区\失陷性黄土区\膨胀土等地区的室外给水排水管道结构设计,尚应符合我国现行的有关标准规定",
这些现行的有关标准规定具体指的是哪些呢,还请各位大虾们不吝赐教
2楼
关注中,我目前也在做这方面,哈哈,不懂!
回复
3楼
目前知道的有一个《失陷性黄土建筑规范》,是不是就是这个规范呢?
期待中
回复
4楼
湿(不是“失”)陷性黄土地区给水排水构筑物有专门的标准图集,也是S系列的,具体编号记不清了。管道基础要考虑土质湿陷性的影响,可采用换土、强夯等办法消除湿陷性。
回复
5楼
《湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物》04S531-1~5
回复
6楼
没看过,不知道规范中会有什么措施。
给搂住一个参考,公路上对于Ⅰ、Ⅱ级非自重湿陷性黄土和Ⅰ级自重湿陷性黄土可采用重锤夯实或冲击碾压;Ⅱ级以上自重湿陷性黄土可采取强夯、密实桩(石灰、灰土、碎石桩)或孔内深层强夯等方法压实、加固处理。关于冲击碾压要有足够给机械加速减速的场地;强夯对附近地基有一定影响,附近有建、构筑物的话实施有困难;密实桩需要一定高度的净空,上面有电线、通讯线等就难以操作了
回复
7楼
我也在做这样的工程,而且更复杂,还要穿越十几米深的冲沟。选用PE管效果怎么样,不知有没有更好的管材,压力要2.5MPa。
回复