风阀、防火阀镀锌好还是不镀锌好
hezhen06
Lv.2
2006年08月25日 15:35:18
来自于
暖通制冷设备选型
+
关注
取消关注
只看楼主
选用风阀、防火阀镀锌好还是不镀锌好
选用风阀、防火阀镀锌好还是不镀锌好
免费打赏
fangzhisong
2006年09月02日 20:38:45
2楼
选用风阀、防火阀不镀锌好
回复
qht2004
2006年09月04日 11:39:39
3楼
?咦? 为什么呢?请详解一下哈
回复
edilaobai
2006年09月13日 18:01:16
4楼
1 镀锌好,防腐好、外观好看
回复
zjw1316189
2006年09月14日 13:41:24
5楼
要看介质是什么?湿度大吗?如果不会产生锈蚀就可以不选用镀锌的,还省钱。
回复
zhang5419
2006年09月17日 20:20:27
6楼
风管若是镀锌的应该无所谓吧,可以从电解质那里想一想。
纯是个人建议。
回复
ywt960254@co163
2006年09月18日 08:24:14
7楼
胡说八到
回复
jiahua-j
2006年09月21日 10:54:22
8楼
我认为应该从工程实际出发,环境条件潮湿,或者系统中有加湿工艺特别是有较高湿度要求的,一般就应当考虑镀锌。这样有利于防腐,延长使用寿命。反之则可以不考虑。
回复
相关推荐
关于防排烟系统中防火阀等常开常闭问题的探讨
通风排烟
2023-06-30 13:34:43
通风、空气调节系统的风管防火阀设置,很多设计师都做得不合理!
暖通施工图
2023-06-29 11:03:32
暖通空调材料排烟防火阀如何验收?
通风排烟
2023-03-07 09:46:27
防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口的区别
通风排烟
2023-03-03 16:01:22
防火阀和排烟防火阀及排烟阀的辨析
通风排烟
2023-02-22 10:51:32
防排烟防火阀与回风口的相连接
建筑消防给水
2023-02-21 09:03:20
防火阀在不同位置的安装示意图
建筑消防给水
2023-02-09 09:47:33
所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机?
通风排烟
2023-01-10 11:14:38
“排烟防火阀联锁关闭风机”的几个争议!
建筑消防给水
2023-01-09 13:59:29
排烟防火阀的种类及功能
通风排烟
2022-11-30 10:19:35
防火阀、排烟阀、排烟防火阀的辨析
建筑消防给水
2022-11-21 13:21:58
暖通空调系统中防火阀的设置技巧
通风排烟
2022-11-16 15:54:39
防火阀设计工程中合理使用
通风排烟
2022-11-11 17:27:52
人防工程通风防火阀设置
通风排烟
2022-11-10 21:41:27
求帮助,暖通专业,这个穿楼板处的防火阀尺寸应该是多少,竖井管为1600*400.
通风排烟
2022-11-06 09:12:19
风管软接头、防火阀的问题
中央空调
2022-11-04 15:42:56
防火阀各部件之间的缝隙
中央空调
2022-11-04 15:02:49
【微视频】加压送风管道到底要不要设置防火阀?
电气工程原创版块
2022-11-04 09:21:02
防火阀的规格及设置要求
电气工程原创版块
2022-11-04 09:19:56
关于暖通空调系统中防火阀的设置问题
通风排烟
2022-10-19 16:43:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开