1水泵上水到水箱,用浮球阀,请用泵怎么动作!是定速泵!水泵怎么起动,怎么停止2:空调补水有人用变频,有必要吗
1水泵上水到水箱,用浮球阀,请用泵怎么动作!是定速泵!水泵怎么起动,怎么停止2:空调补水有人用变频,有必要吗
2楼
1.用液位控制阀控制水泵启闭。
2。空调补水用变频?可能是用变频上瘾了。
回复
3楼
水泵上水到水箱的话,水泵是由高位水箱的高低水位来控制启、停的。
空调补水没必要用变频。变频又贵又不节能,真不明白编新规范的人为啥喜欢这玩意儿?
回复
4楼
液位控制,不允许采用浮球阀
回复
5楼
液位控制,不允许采用浮球阀 ?????????
是这样吗?那条规范?望赐教。
回复
6楼
问题问的有点怪!
作水的设计你提供给电专业:一个停泵水位和启泵水位就可以了。
“水泵怎么起动,怎么停止”这条不知该如何回答。
空调补水用变频确实没有必要。
你是在做空调水系统的设计吗?
回复
7楼
用磁控电传不锈钢的那种,不过要精心调节一下,否则在到上止点时产生的液位波动,会使水泵误动作而误启动1-2次
回复
8楼
新规范是规定不允许采用浮球阀控制水箱补水,大多数情况下使用液位控制水泵的启动与停止。最常见的磁控电传不锈钢传感器,也有用石墨电极作为也为探头的
回复