柴油发电机房能否与消防泵房合用同一间房间?
镜头雷达
2006年08月25日 10:06:16
只看楼主

某工厂的改造工程,由于受条件所限,柴油发电机房(含一台410kW柴油发电机组及0.5m3的油箱)需要与消防泵房(内设4台90kW电动消防泵及一座泡沫液罐)合用同一建筑物,二房间之间设置隔墙及防火门。现在的问题是原有建筑物的房间长度不足,并且柴油发电机与消防泵等设备的侧面均与墙体需要保持一定距离,因此布置上十分困难。请问,1.发电机房与消防泵房之间可否不用隔墙呢?即二者可否共用同一个房间呢?建筑防火规范上并没有明确的说明。

2.另外如果布置有困难,发电机的侧面(包括机组的操作面与背面)与侧墙之间的间距可否减少呢?如:按照04DX101-1中第4-5页中规定发电机组操作面应距墙为1.8米,而咨询了康明斯的厂家,对方要求满足1.2米即可。所以,这方面必须要满足手册的规定值吗?

1156472290958.JPG

免费打赏
ccc.99
2006年08月25日 11:03:15
2楼
个人觉得还是隔开安全
回复
caml
2006年08月25日 17:10:36
3楼
从消防验收上看是要的。但从你的平面图上看,移动一下消防泵,花点钱,消防泵房应该可以移点空间出来的!
回复
littlesea
2006年08月25日 18:05:29
4楼
无论加还是不加,都不满足要求。不加,不满足防火规范第7.2.11条。加了,发电机房就一个门了,不符合民规的要求。
回复
镜头雷达
2006年08月28日 13:35:38
5楼
谢谢答复。如果加上隔墙,也可再设置一个与消防泵房的门的。
但是发电机房在什么地方要求做两个出口了呢?
我们设计很多都是一个门的。
回复
zhong-wei-jie
2006年08月28日 14:35:58
6楼
非加隔墙不可。
1. 防火要求不一样。
2. 防噪音要求也不一样。
回复