2楼
负荷率0.65~0.75
回复
3楼
I2/I2N=Po/Psn开平方!
I2---运行当中二次实际电流
I2N---二次侧额定电流
Po----空载损耗
Psn----额定电流的负载损耗
根据公式自己算一下,应该很清楚了吧!
回复
4楼
变压器最佳负载率:70%-85%
回复
5楼
铜损+铁损之和,最低时的负荷率.
不同型号的变压器,有所不同.
随着型号的更新,该值在不断提高,也就是技术进步了.
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
变压器最佳负载率没有标准答案,60%也对,80%也对,甚至90%也是对的。
如变压器是全天、全年都满载,那么最佳负载率是60%左右。不过这样的负载情况不多见吧!
如变压器每天负载时间只有8小时,其余时间是空载,那么最佳负载率是多少?还是60%吗?肯定不是!
所以此时变压器的最佳负载率应大于60%,准确的说,应是全天、全年的平均负载率是60%。
回复
9楼
负荷率和负载率有区别吗?
请指教,谢谢
负荷率=平均负荷/最大负荷
还有负荷率=最大负荷/变压器总容量
那个对?
回复
11楼
按照性价比负荷一般在60%~65%
容量不同略有不同
规范规定在70~80%
回复