请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑
请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置
那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?
红色的位置是主梁
[
本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]
12楼
不行的,
1、主次梁要注意次梁的钢筋必须放在主梁上且要加密,最好要有吊筋;
2、此处不宜搭接,如果是次梁应伸 入梁内15D就可以了。
回复
13楼
不能的,你可以在跨边三分之一范围内搭接啊。
回复
14楼
楼主你问的问题有点混,如果是主梁必须在跨中1/3以外搭接,而且必须满足规范要求;如果是次梁,那不叫搭接,那是锚固满足12D就行了。
回复
15楼
在同一个地方梁的搭接不得超过百分之50,梁的底筋是受拉最大的地方,所以不得搭接
回复
16楼
首先要明白那个是主梁,要是一主梁为支座,是不能在主梁中部搭接的,,即使搭接的长度按要求设置都不行的,,当然你施工后,一般是不会出事的,,甚至在此处都不会出现裂缝,但是要是发生地震是,这个地方肯定是首先断裂的 ,,,现在的哪些年纪大的施工员都是很扯淡的,,都倚老卖老,觉的自己有很多经验,能比设计人员牛叉,,其实他们判定的标准是什么呢??就是,混凝土浇筑完毕,模板拆除后,那个梁没有明显的裂缝,不会断裂,他们就觉得没有什么事情,,其实这样会害死很多人的,,当地震来的时候,这些建筑真的是楼吹吹了,,,说真的我很心寒,,,
回复
17楼
楼主的问题有点概念含糊,本人同意8楼的朋友解答。
回复
18楼
绑扎搭接梁是20%柱50%
焊接柱梁50%
主次梁交接主梁加密(一个是在主梁鱼次梁交接出两边加密(一般每边三根箍筋,第二就是吊
筋)
我知道知道这么多!一起学习学习。。。
回复
19楼
如果是弯锚锚固长度应该是0.4La(Lae)+15d(弯钩长度);如果是直锚大于La(Lae)就行了吧。
回复
20楼
抗震框架主梁梁下部钢筋深入中间支座内锚固,深入长度 取lae与0.5Hc+5d二者较大值,主梁底部钢筋不能在跨中搭接
(基础梁除外)搭接宜在离柱边1.5Hc外搭接长度为la。
你的图纸中,次梁在主梁跨中有一个集中荷载,次梁钢筋锚固在主梁中,此处次梁的上下钢筋全锚固在主梁中
lae为 纵向受拉钢筋抗震锚固长度
Hc 柱截面沿框架方向的高度
[
本帖最后由 xiaowawafei 于 2011-12-14 08:23 编辑 ]
回复
21楼
学习了 谢谢大家!
回复