【请教】一个钢筋的问题 主次梁相交的地方 更新了图片以及说明求关注
hzp08
hzp08 Lv.2
2011年12月12日 18:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置


那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?

红色的位置是主梁

[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]

未命名D.jpg


未命名D.jpg


未命名.jpg

免费打赏
litao1675
2011年12月14日 09:27:22
22楼
不能的啊 那是集中受力 正常在梁的三分之一处
回复
ygrxr555888
2011年12月14日 09:43:42
23楼
这样肯定不行,规范中有要求。
回复
wushizhige
2011年12月14日 09:50:54
24楼
看看,给你拉拉人气
回复
zyh7375751
2011年12月14日 10:29:01
25楼
怎么都忘记了 哎 学习学习
回复
砼混凝土
2011年12月14日 10:35:45
26楼
次梁在出处应该还是焊接拉通为好!!如果锚固应该要达到规范要求,
回复
lingfenyx
2011年12月14日 11:23:02
27楼
不能在哪里搭接!
回复
xixixi666888
2011年12月14日 11:28:00
28楼
搭接位置应在梁中三分之一处,你那位置不行啊,而且还100%搭接率
回复
jiangxiaoqi1234
2011年12月14日 11:36:22
29楼
那不叫搭接。那是次梁钢筋锚固在主梁,把主梁当支座了。看你的跨度也不是特别大,主梁的钢筋也没必要搭接吧。。。。。。。。。
回复
winter_5
2011年12月14日 11:55:43
30楼
应该错开搭接吧 不能集中在一起的
回复
灿璨
2011年12月14日 12:40:58
31楼
同意12、14楼的说法,楼主最好能上个图,方便大家讨论
回复

相关推荐

APP内打开