【请教】一个钢筋的问题 主次梁相交的地方 更新了图片以及说明求关注
hzp08
hzp08 Lv.2
2011年12月12日 18:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?求高人分析。。如下图 圆圈中的位置那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?红色的位置是主梁[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑

请教一个钢筋的问题 主次梁相交的地方,在相交的地方,而且是梁底钢筋,在这个地方搭接。而且长度不超过20CM。这样可以?而且3根钢筋在一起的。等于是百分百打搭接率,记得好像图集上有说,不宜在梁中搭接,是不是?
求高人分析。。如下图 圆圈中的位置


那这样的情况是次梁可以在KL中间部位锚固 是这样理解的么?

红色的位置是主梁

[ 本帖最后由 hzp08 于 2011-12-20 23:08 编辑 ]

未命名D.jpg


未命名D.jpg


未命名.jpg

免费打赏
liu1163598836
2011年12月12日 22:26:47
2楼
不行吧,那地方受力集中啊,而且还百分之百搭接
回复
heaven19860818
2011年12月13日 09:51:12
3楼
搭接位置应在梁中三分之一处,你那位置不行啊,而且还100%搭接率
回复
cgc2010
2011年12月13日 12:33:19
4楼
这种跨度主梁底筋不应该在跨中搭接,应该锚入柱内;
主梁底筋搭接是1/4且要避开梁加密区,跨度小的话根本做不到的;
回复
boyuanzhenzhi
2011年12月13日 12:37:56
5楼
不能在梁中,因为那弯矩最大容易断裂。搭接应在梁的三分之一处。本人就了解这一点点,还应求助大虾帮忙。
回复
ru549629898
2011年12月13日 13:47:33
6楼
应该错开搭接吧 不能集中在一起的
回复
xueyang21
2011年12月13日 14:36:37
7楼
还真没见过在中间相交的,这样受力有问题吧?
回复
c97531
2011年12月13日 16:20:55
8楼
这种很正常,那不叫搭接。那是次梁钢筋锚固在主梁,把主梁当支座了。锚固长度如果不是抗震的话,因该是12倍D
回复
janny2002
2011年12月13日 16:25:45
9楼
跨度小的话根本做不到的;
回复
duyuanxian
2011年12月13日 16:28:17
10楼
主梁钢筋怎么能在梁中搭接,做料单的人有问题
回复
dhq1225
2011年12月13日 18:28:41
11楼
支持8楼的说法,只要不太密,砼能浇筑好就行。