求教:关于浪涌保护器的设置
nenenekoko
nenenekoko Lv.2
2011年12月12日 16:03:57
只看楼主

本人在做一个低压配电系统,现在变压器的低压进线没有做浪涌保护器,这会产生问题吗?如何补救?求教各位,谢谢先

本人在做一个低压配电系统,现在变压器的低压进线没有做浪涌保护器,这会产生问题吗?如何补救?求教各位,谢谢先
免费打赏
zj184718180
2011年12月12日 16:36:17
2楼
没有的话 就装个呗,如果是审图审处的问题 弄个审查意见回复单 外加个变更单就行了 说明下在低压进线总开关侧安装避雷器 型号找个样本选个
回复
nenenekoko
2011年12月12日 16:58:33
3楼
我想说的是,如果不在柜内加,可以有别的方法代替,或者补救吗?
回复
tnc
2011年12月12日 17:18:24
4楼
不加就不加吧,没什么大不了的,以前不加的多得是呢,你是架空进线吗?建筑物防雷等级?
回复
nenenekoko
2011年12月13日 11:40:48
5楼
高压电缆进线,油变,下端低压配电,建筑防雷3级
回复
lesion
2011年12月13日 23:00:21
6楼
如果变压器是D,yn11的,低压侧也没有引出户外的线路,就是不装SPD也是没有问题的。
另外,应该有低压无功补偿吧?低压无功补偿回路一般都是有装避雷器的。
回复
iamcmh
2011年12月14日 08:47:11
7楼
新建筑物防雷设计规范要求要装的,强制性条文!
赶快改吧。
回复
cnkaqi030
2011年12月14日 10:06:22
8楼
强制性条文
回复
nenenekoko
2011年12月20日 10:37:05
9楼

变压器是D,YN11的,低压侧有电缆引出户外,低压无功补偿有避雷器。这样的话如果不装也不会出问题吧?求高手指正
回复
nenenekoko
2011年12月21日 13:10:15
10楼
没有人看了吗,我这里不用审查,就是怕雷电会发生事故?有没有这个可能?