本人在做一个低压配电系统,现在变压器的低压进线没有做浪涌保护器,这会产生问题吗?如何补救?求教各位,谢谢先
本人在做一个低压配电系统,现在变压器的低压进线没有做浪涌保护器,这会产生问题吗?如何补救?求教各位,谢谢先
2楼
没有的话 就装个呗,如果是审图审处的问题 弄个审查意见回复单 外加个变更单就行了 说明下在低压进线总开关侧安装避雷器 型号找个样本选个
回复
3楼
我想说的是,如果不在柜内加,可以有别的方法代替,或者补救吗?
回复
4楼
不加就不加吧,没什么大不了的,以前不加的多得是呢,你是架空进线吗?建筑物防雷等级?
回复
5楼
高压电缆进线,油变,下端低压配电,建筑防雷3级
回复
6楼
如果变压器是D,yn11的,低压侧也没有引出户外的线路,就是不装SPD也是没有问题的。
另外,应该有低压无功补偿吧?低压无功补偿回路一般都是有装避雷器的。
回复
7楼
新建筑物防雷设计规范要求要装的,强制性条文!
赶快改吧。
回复
8楼
强制性条文
回复
9楼
变压器是D,YN11的,低压侧有电缆引出户外,低压无功补偿有避雷器。这样的话如果不装也不会出问题吧?求高手指正
回复
10楼
没有人看了吗,我这里不用审查,就是怕雷电会发生事故?有没有这个可能?
回复