沈阳“8·28”火灾建筑设计师被判刑2年!
土木
土木 Lv.5
2011年12月12日 14:42:25
来自于闲聊茶吧
只看楼主

造成12死23伤的沈阳市铁西“8·28”重大火灾事故发生一年多后,相关责任人受到法律惩罚。沈阳市铁西区法院一审认定,相关人员擅改消防设施规划等导致灾难发生,以犯工程重大安全事故罪分别判处4名被告人2年至5年不等的有期徒刑。 2010年8月28日14时54分,沈阳市铁西区万达商业广场售楼处一楼的沙盘模型内电器线路接触不良引起火灾。火灾发生后,由于售楼处销售大厅内放置大量宣传用展板和条幅等易燃物品,致使火灾迅速蔓延。

法院经审理查明,火灾发生时,售楼处二楼还有不少工作人员和前来看房的买房者。易燃的沙盘材料燃烧后,释放出大量有毒有害气体,在短时间内将建筑两侧敞开式楼梯间封死,并沿建筑幕墙与楼板之间的缝隙涌入二层南侧室内,二楼人员已经无法下到一楼逃脱,最终造成12人死亡及23人受伤。经鉴定,有6人因火场中吸入有毒气体中毒窒息死亡。
辽宁省消防局出具的火灾有关情况的说明显示:这起火灾成因为沙盘模型采用大量可燃易燃材料建造,内部电气线路和电器元件安装混乱。销售中心建筑消防设计、竣工验收未报经公安消防部门审核、备案,擅自改变建筑内部结构,降低消防安全设计标准,造成火灾发生后迅速蔓延扩大。
法院还查明,铁西区万达商业广场售楼处两处楼梯均未设封闭楼梯间,未设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵。这最终导致有毒气体迅速蔓延,二楼人员被困无法逃脱。
惨剧发生后,有关方面启动了责任追究工作。沈阳某建筑设计咨询有限公司法定代表人康某等4人涉嫌构成犯罪,先是被采取强制措施,随后被检察机关提起公诉。
法院认为,负责售楼处施工的王某、夏某违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,后果特别严重,均已构成工程重大安全事故罪,遂分别判处王某、夏某有期徒刑5年,并各处罚金人民币5万元;康某在明知本单位及其本人不具备专业幕墙设计资质的情况下,仍积极实施设计,违反相关规定又没有履行竣工验收义务,故应承担相应的刑事责任。法院以犯工程重大安全事故罪,判处其有期徒刑3年,并处罚金人民币3万元;沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,却是致使这种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任。法院以犯工程重大安全事故罪,判处其有期徒刑2年,并处罚金人民币2万元。

[ 本帖最后由 jianzhushi2009 于 2011-12-12 14:44 编辑 ]
免费打赏
woshiwangxia0123
2011年12月21日 12:28:04
33楼
同意14楼的,不管业主怎么弄,我们是坚决不能出不符合规范的东西。业主再逼也不行,要有自己的原则,对自己和对使用者的安全负责!这是作为一个设计师最基本的素质。各个专业都是一样的
回复
jingdaojingguan
2011年12月21日 12:41:27
34楼
应该引以为戒,除了结构安全外,消防安全也不容忽视,毕竟也是关系人命的事,出了事情就应该负责
回复
和謈號
2011年12月21日 13:36:17
35楼
呵呵,好多人都过于个人看法了
按楼主这里“沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,却是致使这种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任。”描述的,并不是设计主要的责任,而主要原因是“这起火灾成因为沙盘模型采用大量可燃易燃材料建造,内部电气线路和电器元件安装混乱。销售中心建筑消防设计、竣工验收未报经公安消防部门审核、备案,擅自改变建筑内部结构,降低消防安全设计标准,造成火灾发生后迅速蔓延扩大。”

这里我想说明的是:很多业主,甲方,自认为很有能力,经常擅自决定更改设计的使用功能以及内部构造,甚至是不报审却已经在使用了。
相信这是很常见的现象,强烈鄙视不追究甲方责任的
回复
jacie2468
2011年12月21日 14:47:02
36楼
悲剧了,建筑师~~~~~
回复
悦宸建筑
2011年12月21日 15:14:06
37楼
急功近利,唯利是图。不出问题才怪。
回复
rjyokok
2011年12月21日 15:46:10
38楼
设计责任也是很大的!
回复
nanjingwz
2011年12月21日 16:22:41
39楼
审图的机关人员是否也可以抓起来审一下
回复
yangl_f
2011年12月21日 16:41:57
40楼
按楼主“沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,却是致使这种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任。”描述的,那末设计究竟符不符合防火规范?没说清楚。描述不清楚。
回复
jszhangshuai
2011年12月21日 19:10:14
41楼
才2W? 才2年? 我以后也去搞这个算了 你要是做施工总负责的话 出了这种事故,最少也是死刑!
回复
cwz19880122
2011年12月21日 22:25:58
42楼
设计这碗饭真难啃,费尽脑汁还要落到入狱。。。。。