多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大?条件是都100%运转。请高人指教!最好说一下为什么。
多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大?
条件是都100%运转。
请高人指教!最好说一下为什么。
12楼
同意,4楼噶!@
回复
13楼
主要取决于所设计机器用在那个温区。
主流制冷剂:R410A 和R134a; 国内应该还有用R22等
以上海工况分析为例。
夏季制冷时候,R410A容积制冷量〉R22〉R134a
但是如果夏天温度太高达到T3工况时候,R410A制冷量衰减太厉害,R22是个好的选择。
但是冬天制冷剂制热工况
R410A〉R22〉R134a
R134a制热在0度以下,制热衰减太厉害。
综上所述,如果没有ODP/GWP等要求,R22是个很好的选择
回复
14楼
回复
1.夏天冷媒循环量大。
2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!
这个是正解
有的朋友说制热量比制冷量大,那是在相同的工况下
回复
15楼
1.夏天冷媒循环量大。
2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!
我是新手虽然不是很明白,但是我知道。冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,这句是正确的,顶了。
回复