多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大?条件是都100%运转。请高人指教!最好说一下为什么。
多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大?
条件是都100%运转。
请高人指教!最好说一下为什么。
2楼
对于给定设备情况下,制冷剂的充注量是一致的,但是循环量冬季显然会高于夏季。
因为冬夏的热负荷不一致,举例说明:
如果一台制冷量1000KW的多联机,它的制热量肯定会高于1000KW,按照楼主所说,都是100%运行的话,冬季的制冷剂循环量肯定会高于夏季咯~~
回复
3楼
制热的系数比制冷的系数搞‘并且的100%的情况下;制热的功率比制冷的时候高;这样说明白吗
回复
4楼
1.夏天冷媒循环量大。
2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!
回复
5楼
肯定是制热循环量大喽,请看下使用说明书,
回复
6楼
回复
7楼
这里是冷冻冷藏版块呀,都是搞冷冻的。
回复
8楼
夏天的1.夏天冷媒循环量大。
夏天制冷循环量要比冬天制热循环量大的,楼上的是对的。
回复