请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
请教一下,有个项目26层的住宅,跟18层的办公楼一起,住宅每层有六户,办公楼每层面积1000平米,甲方要将变频泵改成无负压设备,但是,无负压太贵,想用一套设备,供给整个26层住宅,跟18层的办公楼用水,用水的高差,有80米左右。请问这样子是否可以,有没有违反规范。
2楼
民用跟商用是要分开设置的,用水性质不同,水费也不同。
回复
3楼
同意楼上的意见,必须要分开设置。
回复
4楼
必须分开设置
回复
5楼
静压超过45m要分区
回复
6楼
当地自来水公司同意的话可以,不过要分区,不节能!
回复
7楼
关于计量,可以在泵后管网分开设置计量,只要当地供水部门同意
至于分区,可以采用减压阀分区
备用泵问题,好像生活用水不用备用的吧
个人理解,不知对否
回复
8楼
当地自来水公司同意的话可以,不过要分区,不节能!
回复
9楼
肯定可以这样做,难道你准备用两套无负压不成. 单独计量就可以了
回复
10楼
你要考虑,减压阀如果失效,卫生间给水软件工作压力可以会达到1.0MPA, 造成损失,他想想也不敢了,
规范上静压不大于0.45 特殊情况下不大于0.55
分三个区别 市政 一区 2区, 计量没有问题,你设水表吗,没人规定一定要设在进户管上啊,
回复
11楼
这个最好分区供水,个人感觉能耗比较高,选那么大的泵,再减压,另外住宅和商业用水水费不同,
回复