各位高人多个甲A类罐怎么做防雷卧罐 上面也有检修台每个60M3
各位高人
多个甲A类罐怎么做防雷
卧罐 上面也有检修台
每个60M3
2楼
你好,我是成都力度科技开发有限公司的唐连君,我们公司是专业从事防雷接地产品的开发和生产,并能为客户提供一流的防雷接地方案,供其参考。
欢迎来电咨询 028-86529581/13908230675
公司网站:www.86529581.com
回复
3楼
bu 不错的 广告 ,插播的时机好 。
回复
4楼
如果雨天检修,设避雷针
否则,如果罐壁厚大于4,做好接地就可以
回复
5楼
所有放空口装阻火器,罐壁厚大于4,可以利用罐壁做接闪器。
做好防静电接地。
回复
6楼
多谢各位
但石油化工企业设计防火规范上只是说甲B可以这样做
甲A也是这样?
就这点想不通
回复
7楼
问了一下防雷办
以架空避雷线走上面
一级标准
特说上来
为以后有做的兄弟提供参考
回复
8楼
防雷办没有错!是你没有做好,没说明情况。
防雷办,按一类防雷(且最严重情况)考虑了。做高了,肯定不会错!
你应该按下列步骤:
1.进行爆炸危险环境的区域划分。
2.根据1.进行防雷等级的确定。
3.进行防雷措施的确定。
回复
9楼
顺序我怎会不知
只是规范就没有对甲A有什么
只是说到甲B及以下
查了很多规范
想不清按什么等级防雷而已
你所说的也是甲B而
回复
10楼
做罐子可以看石油库设计规范.但规范说的太笼统了.按道理说,世界上有这么多罐,应该会有成熟点的设计图纸,不知道哪个化工院能发点出来学习下
回复