GCK抽屉额定电流的确定
a775845
a775845 Lv.10
2006年08月23日 22:22:58
只看楼主

一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?

一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
免费打赏
a775845
2006年08月23日 22:28:27
2楼
本柜铭牌是否可以打上最大额定电流630A,最小额定电流200A。不知如何?或者每个小抽屉上单独再打上200A,400A,630A,630A。的额定电流。?? 请高手指教!!
回复
有时
2006年08月26日 20:21:43
3楼
不晓得按照垂直母排的载流量可不可以?
回复
wysh
2006年08月27日 01:11:01
4楼

我们是按照垂直排的额定电流来的
回复
zjsfhl
2006年08月28日 19:21:51
5楼
在这样的柜上,我家的铭牌都是标垂直母线的额定电流的
回复
jk_00
2006年08月28日 20:17:29
6楼

低压设备都是这样,高压设备按最小回路.
回复
langzi168
2007年04月16日 11:24:15
7楼
像这种情况我们公司就没打上去的
回复
成套毛毛
2007年04月16日 12:42:50
8楼
象这样情况打1500A,GCK的垂直母排最大只能做到1500A,
回复
成套毛毛
2007年04月16日 12:45:23
9楼
630+630+400+200=1860x0.8=1488A 应该打1488A 0.8是分散系数
回复
成套毛毛
2007年04月16日 12:48:05
10楼
垂直母排用120*6的 但是这种方案一般不做,也可以说是非标的
回复
成套毛毛
2007年04月16日 12:49:51
11楼
用120*6 的铜母排,一般这种柜子不做的,也可以说是非标的