35kV不同容量,同阻抗的两台变压器能并列吗
shenganlin2004
2006年08月23日 16:37:47
来自于变压器
只看楼主

5000千伏安与2500千伏安的两台变压器,如果在制造上使其电阻值相同或接近,能并列运行吗请老师帮忙

5000千伏安与2500千伏安的两台变压器,如果在制造上使其电阻值相同或接近,能并列运行吗
请老师帮忙
免费打赏
tcchezhong
2006年08月24日 10:48:16
12楼
最好用容量也相同的变压器.
回复
4291545
2006年09月02日 12:01:33
13楼
同意
回复
bqg
2006年09月09日 08:52:27
14楼

是的,请8楼说清楚些.
回复
xtawffg64
2006年09月19日 15:01:37
15楼
电压相同,接线组别相同、阻抗相同或相近(但要求容量大的一台阻抗值在一些,以利负荷分配)、容量之比不超过1:3就可以并列运行。规程有规定的。
回复
jian_72
2006年09月19日 15:35:22
16楼
规程是死的,人是活的。

如果一定想要并列2500与5000的变压器,而2500是新制造的产品的话,可以在设计上要求2500的阻抗比5000的大一些(做一些计算以确定具体数值),就应该可以并列了。。。
回复
jlrlq8888
2006年09月20日 15:39:42
17楼
错了,应该是:阻抗相同或接近
回复
jian_72
2006年09月21日 10:47:03
18楼


阻抗相同或相近那是指容量相同或相近时而言的,现在容量之比为2:1,如果阻抗相同或相近,大容量的轻载时小容量的已过载了。。。。。。
回复
jian_72
2006年09月21日 10:47:08
19楼
怎么搞的?提交半天看不到,再发却又重复了?
回复
jian731201
2006年09月22日 18:31:14
20楼
最好不并列运行.若保护非常好和正常,就可以
回复
zy6062
2006年09月23日 17:08:11
21楼

可以按此执行