35kV不同容量,同阻抗的两台变压器能并列吗
shenganlin2004
2006年08月23日 16:37:47
来自于变压器
只看楼主

5000千伏安与2500千伏安的两台变压器,如果在制造上使其电阻值相同或接近,能并列运行吗请老师帮忙

5000千伏安与2500千伏安的两台变压器,如果在制造上使其电阻值相同或接近,能并列运行吗
请老师帮忙
免费打赏
shenganlin2004
2006年08月23日 16:39:04
2楼
错了,应该是:阻抗相同或接近
回复
ymejian6728
2006年08月23日 16:46:31
3楼
接线组别相同、阻抗相同或相近、容量之比不超过1:3就可以并列运行(电压是肯定相同的了)。我刚刚把一台10000KVA的和一台6300KVA的并上了,呵。
回复
王永前
2006年08月23日 17:16:40
4楼
我记得在有的网站上看到说,在实际运行中,容量相差一倍以上的变压器是不宜并联运行的。
回复
大鼻山
2006年08月23日 17:44:08
5楼

按此执行。
回复
zhujun_522
2006年08月23日 18:06:28
6楼
我不是很赞成这种做法
这样在发生故障时容易出现分配不平衡 而烧坏那台小的变压器
回复
guan_www@co163
2006年08月23日 19:46:59
7楼

同意!
回复
cao345
2006年08月23日 21:11:38
8楼

我们这63000kvA和20000kvA的变压器有时也并列运行呀,但20000kvA的变压器分的负荷明显要大一些!!!
回复
cyuanjiajia
2006年08月23日 21:33:25
9楼
不大于1/3
回复
大鼻山
2006年08月23日 22:12:38
10楼

只是说可以那么做,没有去“赞成”那样做
回复
铁牛66
2006年08月23日 22:14:56
11楼


是实际负荷占变压器额定值的比例较大,还是实际负荷就较大呀,如果是这样的话,那就麻烦了呢!
回复

相关推荐