5000千伏安与2500千伏安的两台变压器,如果在制造上使其电阻值相同或接近,能并列运行吗请老师帮忙
5000千伏安与2500千伏安的两台变压器,如果在制造上使其电阻值相同或接近,能并列运行吗
请老师帮忙
2楼
错了,应该是:阻抗相同或接近
回复
3楼
接线组别相同、阻抗相同或相近、容量之比不超过1:3就可以并列运行(电压是肯定相同的了)。我刚刚把一台10000KVA的和一台6300KVA的并上了,呵。
回复
4楼
我记得在有的网站上看到说,在实际运行中,容量相差一倍以上的变压器是不宜并联运行的。
回复
5楼
按此执行。
回复
6楼
我不是很赞成这种做法
这样在发生故障时容易出现分配不平衡 而烧坏那台小的变压器
回复
7楼
同意!
回复
8楼
我们这63000kvA和20000kvA的变压器有时也并列运行呀,但20000kvA的变压器分的负荷明显要大一些!!!
回复
9楼
不大于1/3
回复
10楼
只是说可以那么做,没有去“赞成”那样做
回复
11楼
是实际负荷占变压器额定值的比例较大,还是实际负荷就较大呀,如果是这样的话,那就麻烦了呢!
回复