水利计算
leipig
leipig Lv.3
2003年10月13日 15:56:14
只看楼主

请问,污水场构筑物间的管道是按满流压力计算还是按非满流重力计算

请问,污水场构筑物间的管道是按满流
压力计算还是按非满流重力计算
免费打赏
wae
2003年10月13日 20:53:07
2楼
按满流
回复
sslhyd
2003年10月13日 22:11:55
3楼
管道应该按满流计算,你污水厂采用的什么工艺?
回复
鸿业gps
2003年10月14日 14:54:44
4楼
污水处理厂构筑物一般都是地上或半地上式的,构筑物间的管道标高除明渠外均低于构筑物,所以肯定是满流,否则,水长的构筑物水面高差也太大了。
回复
purewaterplus
2003年10月14日 17:49:58
5楼
同意楼上的说法
回复
zzg1880
2004年02月20日 02:27:24
6楼
污水厂管道,都是按满流计算的,为降低工程造价,减少土方量,水头损失不能太大。
回复
xywwj1975
2004年02月20日 08:26:19
7楼
同意
回复
chp
2004年02月21日 01:49:53
8楼
明渠不是
回复
zzg1880
2004年02月21日 03:17:54
9楼
明渠没有满流之说法,...............
回复