一类高层医院,竖向干线采用哪种施工方式比较好
binglingjian
2011年12月11日 17:37:58
只看楼主

本人在做一个一类高层医院,地上八层,地下两层,竖向干线目前有三种方式,一种是插接式母线,一种是预支分支电缆,一种是绝缘穿刺,想请教下各位同行,大家觉得哪种方式比较好呢在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。 1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。

本人在做一个一类高层医院,地上八层,地下两层,竖向干线目前有三种方式,一种是插接式母线,一种是预支分支电缆,一种是绝缘穿刺,想请教下各位同行,大家觉得哪种方式比较好呢
在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。

在网上找了几种方式的优点和缺点,我个人认为插接母线费用太高,不可取;预支分支电缆价格适中,而且用了这么多年,可靠性应该比较好,但是施工比较麻烦,而且灵活性太差;绝缘穿刺价格便宜,灵活性好,施工方便,但是我对穿刺接头长期使用后的接触有担心;总之各有优缺点了,但是目前觉得医院供电比较重要,综合后觉得预分支电缆应该是比较好的方式,想听听各位同行的意见了,谢谢大家的指教了。。。。。。
免费打赏
supermaty11
2011年12月11日 22:20:25
2楼
要看每层负荷大小吧 如果合适放射上去又何妨 不就才八层吗? 如果不行那肯定是插接母线啊 大的负荷用穿刺不太合适的 小的应急照明可以用穿刺
回复
c67887762
2011年12月12日 16:43:42
3楼
嗯嗯,留着了,会用到的,谢谢楼主了
回复
fox-wolf
2011年12月12日 17:33:48
4楼
还是要看负荷量,预分支电缆超过95mm2最好使用单芯的,干线负荷超过500KW还是考虑母线吧。穿刺线夹可靠性太差,建议不要采用,特别是应急照明。
回复
meng_2002_md
2012年01月12日 17:59:04
5楼
期待高手回答,究竟应该怎么做呢?
回复
el-jiang
2012年01月16日 16:10:39
6楼
学习了谢谢
回复
dianqipanli
2012年01月16日 21:03:18
7楼
为什么在此个主题上发不了帖子?
回复
dianqipanli
2012年01月16日 21:04:36
8楼

介绍T接方法,被视为不良内容。
回复
dianqipanli
2012年01月17日 15:10:37
9楼
再试一下。
还是不行,
绝对没有广告之类内容。
回复
dianqipanli
2012年01月17日 15:16:21
10楼
楼主的垂直干线的施工方式本人有同感。
这回一点一点进行试一试。
回复
dianqipanli
2012年01月17日 15:17:45
11楼
封闭母线-可靠性比较好,但是成本太高;
电缆分支箱-电气竖井内放不下;
回复