《建筑给水排水设计规范》2003版较97版改动较多,有个条文想请教一下各位高手!3.7.7的第4条“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。”请问,当高位水箱为消防水箱,且进水由生活加压给水系统供给(生活给水为变频加压系统),这时,水箱的进水水位如何控制?
《建筑给水排水设计规范》2003版较97版改动较多,有个条文想请教一下各位高手!
3.7.7的第4条“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。”请问,当高位水箱为消防水箱,且进水由生活加压给水系统供给(生活给水为变频加压系统),这时,水箱的进水水位如何控制?
12楼
消防水箱不用作控制,水灌满把阀门关死就行啦
回复
13楼
消防水箱的进口可以采用浮球阀控制,且能和用户立管可以合为一根立管
回复
14楼
楼主这个问题提得不错,实际无法操作。可以质询建设部有关部门,呵呵,没有绝对的权威呀!1
从解释条文来看,主要是防止因水泵频繁启停冲击致浮球阀遭到损坏,但现在的浮球阀质量及构造与往日不可同日而语,只要不吝啬银子采购,或者增加缓冲措施,安装检修备用阀应该不会有什么问题吧!
回复
15楼
多谢各位高手指教!我觉得液位水力控制阀能比浮球阀性能好些!
回复
16楼
液位阀(or 浮球阀)加电动(磁)阀双保险较好,新规范不好理解!
回复
17楼
《建筑给水排水设计规范》2003版3.7.7的第4条,这里说的应该单指屋顶生活水箱,不包括消防水箱。
对于由变频供水的消防水箱进水控制,我认为可以在进水管上装电动阀,设开阀水位同时启泵,这个水位应为可满足18T水量的最高水位,只要一低于这个保证水位即启泵开阀进水,这样可以保证始终有足量的消防用水;再设一闭阀水位但不用同时停泵,这样即使泵仍在运行供平时生活用水,消防水箱也不会再进水。
由变频供水的消防水箱进水控制个人不赞成用浮球阀,因为是变频供水,水泵经常开启,消防水箱仅靠浮球阀顶住进水,浮球阀很容易损坏,而消防水箱一旦充满水之后就基本上不会使用,检查机会相对少,当浮球阀损坏时也相对不易发现。
回复