《建筑给水排水设计规范》2003版较97版改动较多,有个条文想请教一下各位高手!3.7.7的第4条“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。”请问,当高位水箱为消防水箱,且进水由生活加压给水系统供给(生活给水为变频加压系统),这时,水箱的进水水位如何控制?
《建筑给水排水设计规范》2003版较97版改动较多,有个条文想请教一下各位高手!
3.7.7的第4条“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。”请问,当高位水箱为消防水箱,且进水由生活加压给水系统供给(生活给水为变频加压系统),这时,水箱的进水水位如何控制?
2楼
这里应当理解为水泵单供水箱的时候吧,否则哪个水箱不是水泵加压进水呀!
回复
3楼
根据条文解释应当理解为水泵单供水箱。
回复
4楼
水捷请看清问题。跑题了!:)
回复
5楼
应当理解为水泵单供水箱。
回复
6楼
*************
webmaster 留言:本帖涉及人身攻击内容,特此删除,本次警告,扣除积分20分,希望大家互相尊重,自尊自爱。
回复
7楼
*************
webmaster 留言:本帖涉及人身攻击内容,特此删除,本次警告,扣除积分20分,希望大家互相尊重,自尊自爱。
回复
8楼
大家都是讨论的,何必人格侮辱呢?
回复
9楼
规范中的条文解释很清楚。
回复
10楼
变频调速供水设备供水,与水泵直接为水箱供水有本质区别。变频调速供水时,水泵由出水管压力来控制水泵的工作状态是变频工作还是工频工作,这是水箱进水可用浮球阀控制。
回复
11楼
canlan7608
我看你更值得鄙视!这里是自由发表意见的地方,对与错都无所谓,关键是在交流。
我们也知道哑吧不会犯口误的。
也许水婕是笔误或者是没看清楚问题,你这么鄙视别人能显得你是好鸟吗??
建议大家把他轰出这块净土!!
回复