变压器的差动保护或电流速断保护:能反应直接接地系统侧绕组的单相接地短路故障,绕组匝间短路故障吗?也就是说,变压器的差动或电流速断保护的保护内容都有哪些啊?

变压器的差动保护或电流速断保护:能反应直接接地系统侧绕组的单相接地短路故障,绕组匝间短路故障吗?也就是说,变压器的差动或电流速断保护的保护内容都有哪些啊?
免费打赏
q_l407
2011年12月10日 23:29:49
2楼
查了些资料,保护范围:各侧绕组的匝间短路,中性点直接接地侧绕组的单相短路,内部引线和套管故障,各侧绕组相间短路。
不知道对不对啊。
回复
lingxuct
2011年12月11日 15:50:11
3楼
变压器的纵差保护,低压侧中性点直接接地的一般不会用,因单相不平衡电流会产生差流,正常保护的定值会大一点(灵敏度降低)。

纵差保护能保护区内的相间短路、接地故障,匝间短路的灵敏度很低!
回复
zyz8438
2011年12月14日 23:20:15
4楼


对于变压器的差动保护,是可以反应直接接地系统绕组单相接地短路故障的。

但是对于变压器的速断保护,却不一定。关键看直接接地系统侧是变压器的电源侧还是负荷侧。如果是在电源侧,那么速断保护是可以反应单相接地故障的。但是如果直接接地侧是在变压器的负荷侧,那么当变压器负荷侧发生单相接地短路时,速断保护不应动作。
回复
jiaozigirl
2011年12月21日 20:42:29
5楼


为什么说是直接接地系统?小接地系统 差动就不跳闸么
回复
zyz8438
2011年12月21日 22:07:13
6楼


小电流接地系统,其接地电流为系统的电容电流,一般不超过10A。这个电流与变压器的额定电流相比,实在太小。使得两侧的差流会很小,不足以启动差动保护。
回复
jiaozigirl
2011年12月21日 22:33:52
7楼


那如果是变压器内部匝间短路呢?
回复
zyz8438
2011年12月21日 22:48:08
8楼


纵联差动保护能够反映变压器内部严重的匝间短路,但是对大多匝间短路并不灵敏。所以一般不用纵差保护来保护匝间短路。对于变压器而言,匝间短路主要由另一个主保护——重瓦斯保护来实现。
回复
gkl465072239
2012年03月12日 21:25:32
9楼
回复
xzz1975
2012年03月27日 23:05:18
10楼
学习了,谢谢
回复
power44_power
2012年03月28日 10:20:42
11楼
详细看了讨论和回复的内容,受益匪浅。内容明晰,条理清楚。谢谢指教