厨房和卫生间用不同的排水立管。。。。遇到的问题。
虾仔
虾仔 Lv.2
2003年10月12日 03:25:52
只看楼主

厨房和卫生间用不同的排水立管,能不能联合起来升顶通气?到底层排出时,能不能合并排出,还是要分别接到室外污水管?

厨房和卫生间用不同的排水立管,能不能联合起来升顶通气?

到底层排出时,能不能合并排出,还是要分别接到室外污水管?
免费打赏
liujun2220310
2003年10月12日 08:32:50
2楼
你做的污废合流还是分流,合流的话,可以
回复
sde-zzj
2003年10月12日 11:36:26
3楼
上一个问题:多层一般都可以,高层需要较核。下一个问题同意楼上的说法。
回复
shirlen
2003年10月12日 14:41:18
4楼
伸顶通气联合起来该可以,至于管径的确定规范上有。
若分流,底层时厨房废水可与卫生间废水立管合并。
回复
fzhen0002
2003年10月12日 15:14:34
5楼
如果合流就可以
回复
janron
2003年10月22日 13:26:29
6楼
高层的话,可以连接到同一条专用通气管;至于到底层时,只要不是粪污合流就可以合并排出,但要注意,立管下来后的横管要加大一级。
回复
machao
2003年10月22日 17:56:57
7楼
污废合流能联合起来升顶通气

到底层排出时,能合并排出需较核排出管管径.
回复