我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教

我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教
免费打赏
punkbright
2011年12月14日 10:21:10
12楼

同意!
回复
liqing126
2011年12月14日 10:53:14
13楼
分励线圈MX和合闸线圈XF一般不能长时间通电(实际也不需要),欠压脱扣线圈MN是可以的。
回复
wangwang304140
2011年12月16日 10:59:48
14楼
同意5楼说的!
回复
电工刀
2011年12月17日 11:49:09
15楼
1:可以长期工作,他们设计的是按长时工作制设计的线圈,但是推荐在线圈中另外串接开关辅助头来断开线圈,以免有可能的烧毁.
2:楼上说的实际不需要的情况是:在有自动合闸/分闸时,是外部来信号来动作,故你不知道外部信号是一个怎样的信号,所以你不得不多考虑这个线圈是否为长时工作制
回复
liuwen198799
2011年12月18日 10:57:56
16楼
失压线圈 与分闸和合闸线圈 额度电压不一样吧。
回复
cnkaqi030
2011年12月19日 10:55:20
17楼
施耐德 应该不可以把
回复
lijie28929086
2012年04月17日 16:22:07
18楼
支持板凳的说法
回复
shengjiadianqi
2014年03月29日 13:08:42
19楼
断路器里的分合闸线圈都是短时工作制的,是不能长期通电的。