我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教
我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教
2楼
可以的,施耐德MT断路器的分励线圈MX,合闸线圈XF,欠压脱扣线圈MN,三个是一模一样的,只是安装位置不同罢了。有点不明白的是,分合闸线圈动作后,他们的任务就完成了,你还让他通电干嘛?
[
本帖最后由 shwj89 于 2011-12-9 17:21 编辑 ]
回复
3楼
分励线圈MX和合闸线圈XF一般不能长时间通电(实际也不需要),欠压脱扣线圈MN是可以的。
回复
4楼
谢谢你的回复我指的是机械或者电气触点故障导致线圈长时间带电
回复
5楼
欠压线圈是可以长期供电的
回复
6楼
赞同“沙发”和“板凳”的说法,支持!
回复
7楼
欠压线圈必须长期通电,合闸线圈和分闸线圈不用长期通电
回复
8楼
分合闸线圈正常只是瞬间的电工作,完成它特定的作用。而且自身还有机械辅助触头自动在完成使命后切断电源。所以不存在长时间通电。欠压和失压线圈可以长时间通电。施耐德的线圈质量和其他产品不同。也是可以长期通电的。比如说接触器LC1系列产品等。
回复
9楼
应该不允许长期通电,长期通电可能烧毁线圈。
回复
10楼
一般不能长时间通电
回复
11楼
施耐德MT断路器的分励线圈MX,合闸线圈XF,欠压脱扣线圈MN
回复