我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教

我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教
免费打赏
shwj89
2011年12月09日 17:19:53
2楼
可以的,施耐德MT断路器的分励线圈MX,合闸线圈XF,欠压脱扣线圈MN,三个是一模一样的,只是安装位置不同罢了。有点不明白的是,分合闸线圈动作后,他们的任务就完成了,你还让他通电干嘛?

[ 本帖最后由 shwj89 于 2011-12-9 17:21 编辑 ]
回复
水轮发电机
2011年12月09日 21:30:35
3楼
分励线圈MX和合闸线圈XF一般不能长时间通电(实际也不需要),欠压脱扣线圈MN是可以的。
回复
c19b88
2011年12月10日 10:00:56
4楼
谢谢你的回复我指的是机械或者电气触点故障导致线圈长时间带电
回复
z1g2d3
2011年12月10日 10:42:58
5楼
欠压线圈是可以长期供电的
回复
wangxf
2011年12月12日 11:14:53
6楼
赞同“沙发”和“板凳”的说法,支持!
回复
lpy0011
2011年12月12日 12:21:12
7楼
欠压线圈必须长期通电,合闸线圈和分闸线圈不用长期通电
回复
dongge6666
2011年12月12日 18:47:51
8楼
分合闸线圈正常只是瞬间的电工作,完成它特定的作用。而且自身还有机械辅助触头自动在完成使命后切断电源。所以不存在长时间通电。欠压和失压线圈可以长时间通电。施耐德的线圈质量和其他产品不同。也是可以长期通电的。比如说接触器LC1系列产品等。
回复
lnhldlwj
2011年12月12日 19:56:16
9楼
应该不允许长期通电,长期通电可能烧毁线圈。
回复
cnkaqi030
2011年12月13日 10:53:22
10楼
一般不能长时间通电
回复
cnkaqi030
2011年12月13日 10:54:08
11楼
施耐德MT断路器的分励线圈MX,合闸线圈XF,欠压脱扣线圈MN