【讨论】循环泵出口压力太恐怖啦?
wqx1234567890
2011年12月09日 14:45:33
来自于采暖供热
只看楼主

循环泵出场铭牌上标明:Q=55吨/小时,扬程H=41M;可安装使用后发现出口扬程居然达到了0.6MPA,真不可思议。不知哪位老师知道怎么回事?

循环泵出场铭牌上标明:Q=55吨/小时,扬程H=41M;可安装使用后发现出口扬程居然达到了0.6MPA,真不可思议。不知哪位老师知道怎么回事?
免费打赏
長江
2011年12月17日 10:44:23
12楼
我手上的循环泵的扬程一般都是28~32米的,循环泵的出口压力能达到1.0MPa,主要还是看泵进水处的水压值。
回复
hhhtzgj
2011年12月19日 15:48:47
14楼


最好不要超过7000
回复
hejian481
2011年12月21日 11:17:09
15楼
流量和扬程的关系,还有就是进口的定压,
回复
a5100100
2011年12月22日 21:00:29
16楼
循环泵的扬程不是死的 ,他随流量变化而变化,
回复
gmk145
2011年12月23日 08:45:14
17楼
出口压力的基础是系统静压,开启循环泵后出口压力等于静压+水泵扬程的30~60%,取决于系统阻力
回复
kidisun
2011年12月23日 22:38:07
18楼
水泵流量和扬程成反比,流量大,扬程小

具体要看水泵的流量曲线才可以确定是否超出范围。


www.kidisun.com

深圳科迪逊科技有限公司暖通方案提供商!

循环水泵、膨胀罐、自动补水阀、自动排气阀、安全阀
回复
chensheng1982
2011年12月25日 17:10:27
19楼
回复

相关推荐