循环泵出场铭牌上标明:Q=55吨/小时,扬程H=41M;可安装使用后发现出口扬程居然达到了0.6MPA,真不可思议。不知哪位老师知道怎么回事?
循环泵出场铭牌上标明:Q=55吨/小时,扬程H=41M;可安装使用后发现出口扬程居然达到了0.6MPA,真不可思议。不知哪位老师知道怎么回事?
12楼
我手上的循环泵的扬程一般都是28~32米的,循环泵的出口压力能达到1.0MPa,主要还是看泵进水处的水压值。
回复
14楼
最好不要超过7000
回复
15楼
流量和扬程的关系,还有就是进口的定压,
回复
16楼
循环泵的扬程不是死的 ,他随流量变化而变化,
回复
17楼
出口压力的基础是系统静压,开启循环泵后出口压力等于静压+水泵扬程的30~60%,取决于系统阻力
回复
18楼
水泵流量和扬程成反比,流量大,扬程小
具体要看水泵的流量曲线才可以确定是否超出范围。