  800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?  如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。

  800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?
  如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。
免费打赏
zhujun_522
2006年08月23日 18:24:50
12楼
Q=Ptg(Φ1-Φ2)
Φ1 Φ2 是补偿前后的相角
回复
guan_www@co163
2006年08月23日 19:44:40
13楼
需要补偿的无功功率:
Q=P有功*0.82*(tan arccos0.82-tan arccos0.95)

对不对??
回复
godbb
2006年08月23日 22:25:47
14楼
http://www.china95598.com/Html/svc/2006-4/6/0620404506462040446015914218.htm

查这表不是很简单?
回复
chenbo0712
2006年08月24日 08:55:13
15楼
补偿225或270kvar可以了,不过你还要考虑负荷性质是不是有谐波,如果谐波超过一定标准还要加滤波装置
回复
tj0246
2006年08月28日 08:56:58
16楼
不低于0.9应该可以吧?
回复
xinxin10132
2006年09月02日 11:46:36
17楼
一般计算后向大的方向取三的整数倍,再查一下有没有你算出的那种规格的电容器!一般低压补偿电容器
是三角形接法,所以要三的整数倍,才好接入!
回复
shanbobo1028
2006年09月05日 00:05:55
18楼
你用电设备属于啥性质要搞清楚 自动投切一般补30% 性质搞清楚 装置做起来 补偿效果 更佳
回复
qx66
2006年09月05日 09:44:42
19楼
如果是路灯的话,高压钠灯,因数0.45,如何补尝?是在灯上分散补还是在厢变、控制柜更好?Pjs=57kw
回复
bobby_23198159
2006年09月05日 21:15:00
20楼
经验值:15%~30%变压器容量
回复
liewjun