800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器? 如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。
800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?
如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。
2楼
关键是你想把功率因数的范围控制在多大呢?
回复
3楼
提供出负荷性质、对功率因数要求、配电室给电容柜的空间等,这样才能帮你啊
回复
4楼
那能不能先帮我解决这个问题吧,已知补偿前有功功率,无功功率,和视在功率,需求系数0。85 功率因数0。82,求补偿后的有功功率,无功功率,视在功率,以及无功补偿容量,(补偿后功率因数需达到10。95)
帮忙将计算公式列出,感谢!!(当然有功功率补偿前后都是不变的)
回复
5楼
天0。95打成10。95了,见笑了。
回复
6楼
那就按百分之三十选取。
回复
7楼
当然按30%选取那只经验选取,我要是的准确的数据,能否将计算公式列出来
回复
8楼
补偿容量=0.24*800=192Kar,取整为200Kar
回复
9楼
300千乏比较合理
回复
10楼
一般按1/3选就差不多了
回复
11楼
看是什么负荷了,就知道需要多大的容量
300KVAR 是应该要做的,现在设备功率因素很 低的 一个柜子也够了
我肯定推荐我公司的产品,德国品质 圆柱形电容,防爆,环保,寿命长,体积小,保修三年,
性价比高呀,不这交货期长啦
http://www.powerauto.cn
回复