800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器? 如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。
800KW的负荷进行无功补偿需要多大容量的电容器?
如能提供最经济的方案(或电容器品牌、型号),我将不胜感激。
22楼
天正电气7.0算法:
用电负荷计算书
用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相数 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
1 800.00 0.85 0.82 380 三相 829.27 680.00 474.64 1259.94
总负荷:
同时系数: 1.00
进线相序 : 三相
总功率: 829.27
总功率因数: 0.82
视在功率: 829.27
有功功率: 680.00
无功功率: 474.64
计算电流: 1259.94
无功补偿:
补偿前: 0.82
补偿后: 0.95
补偿量: 251.14
回复