现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
12楼
对新手泥是否不要讽刺的语气说话?还是温和点好。
回复
13楼
你算出来够?那你自己算算 也摆摆算式!
仅仅为了学习啊,我怕你的扩大头是超级大吧
回复
14楼
具体问题具体分析,都不知道地基承载力特征值情况下就给建议,不知道地基土不好得情况下要做多大得扩大头才够!
回复
15楼
60KG,满大的
回复
16楼
含钢量就是大了一点,要从板厚,梁截面等各个环节控制。
回复
17楼
就是有点大,高层框架结构还没有你这么多的钢筋含量,并且还没有抗震设防的要求。
回复
18楼
7层非抗震框架60公斤的确过大,精细设计下来应该不会超过42KG。
中柱向上收3次截面,边柱收1~2次。底部用较高强度的混凝土可降低配筋率。非抗震柱的配箍率很低,应少用复合封闭箍筋。
板厚100~110左右,钢筋不要双层双向,采用冷轧带肋。屋面采用间隔
通长钢筋。
井字梁间距3.2x3.3,中间贯通筋采用螺纹12架立筋。
梁纵筋采用HRB400级,4肢箍的中间2根采用螺纹12架立筋,角上2跟采用螺纹16架立筋。
梁箍筋可不设加密区。梁截面宜高不宜宽。
挖孔桩纵筋配筋率视桩长而定,在0.2%~0.3%之间。箍筋才基础梁底以下1000做8@200,以上做8@100。
回复
19楼
长学问长知识,太有用了。我们这刚开工一个厂房,500公斤荷载,7层的,是否也可参考这个来看钢筋用量是多还是少?
回复
20楼
现在做结构设计真不容易,尤作为新人,我真得多多学习,多多请教啦
回复
21楼
三层框架不会超过30的!
回复