18℃的食品车间 与冷库共用制冷站 空调怎么设计?
lxhxiaoxin
lxhxiaoxin Lv.3
2011年12月08日 17:34:17
来自于中央空调
只看楼主

温度要求18℃的食品加工车间,空调面积约1000㎡,吊顶以下高5.7米,制冷站是和冷库共用的,问:这种空调系统怎么设计?对于这种低温空调,如果在制冷站用蒸发器的话,末端设备和制冷站之间怎么处理?各种设备依据什么参数选型?

温度要求18℃的食品加工车间,空调面积约1000㎡,吊顶以下高5.7米, 制冷站是和冷库共用的,问:这种空调系统怎么设计?
对于这种低温空调,如果在制冷站用蒸发器的话,末端设备和制冷站之间怎么处理?各种设备依据什么参数选型?
lingxing1
2011年12月09日 10:44:35
2楼
建议楼主找一个专业做冷库的厂家咨询一下。
回复
young263
2011年12月09日 12:56:09
3楼
你说的冷库蒸发温度是多少度?
如果冷库和18度仓库蒸发温度差10度以上一般都要分开独立设制冷系统了,要不压缩比差太多不节能了。
低温冷库一般都是氨蒸发制冷系统,也有氟利昂蒸发制冷系统。
1000平米,18度温度直接用几台风冷的一拖一的低温分体空调就好了,不要跟冷库制冷系统合用。

[ 本帖最后由 young263 于 2011-12-9 13:00 编辑 ]
回复
yijian2876
2011年12月09日 21:00:51
4楼
还要考虑冬天的情况吧
回复
foofright
2011年12月10日 13:55:13
5楼
肯定要两套系统吧,冷库温度那么低,再说冷库大部分采用氨制冷啊
回复
fortunemin
2011年12月10日 23:06:34
6楼
1.这个得看冷库的蒸发温度是多少,如果是零下十八度,而空调蒸发温度7度就足矣
那么,冷库机组产生的冷量直接用来做空调冷源不合理(主要是不节能,另外温度过低会导致过度干燥、局部过冷、风量不足、室内冷热不均等问题)
2.当然还有种可能,冷库机组有两个蒸发温度,比如一个零下十八度,一个2度。
那么这时候可以直接采用高温的那个蒸发温度,有点像低温送风方式
3.如果只考虑初投资,而不考虑节能问题,也可以采用一个蒸发器换热,只要风量足够大,换热温差会足够大,这时候出风口的温度还是可以保持在7度左右的
回复
fortunemin
2011年12月10日 23:11:50
7楼
另外,还要补充的是,现在冷库如果采用的是复叠式的制冷系统的话,这时候可以从第一季蒸发冷凝器换热获得冷量。比如第一级先把食品从18度冷却到零下两度,然后第二级再从两下两度冷却到两下24度
回复
lionyapple2009
2011年12月11日 14:49:43
8楼
要做恒温恒湿机的吧
回复
hardliu
2011年12月11日 15:24:43
9楼
个人认为这是典型的机房空调(24小时精密空调),现在许多酒窖也是用这样的空调,难度不大:注意高架地板的高、保温、承重等问题就很好解决;
回复
zlhvac
2011年12月12日 09:03:33
10楼
可以选择恒温恒湿机这种方案。
回复

相关推荐

APP内打开