食品生产车间还要设喷淋系统吗
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年10月24日 13:06:23
只看楼主

食品生产车间,建筑面积1200平方,高度4米设有消火栓,灭火器了,不清楚要不设喷淋系统

食品生产车间,建筑面积1200平方,高度4米
设有消火栓,灭火器了,不清楚要不设喷淋系统
免费打赏
pangjiang27
2011年10月24日 14:31:14
2楼
楼主车间是一层么,生产什么食品的?

食品车间应该定性为 丙类 吧,按规范要求,没有明确说设喷淋,那就可以不设
回复
abc608123
2011年10月27日 10:07:33
3楼
回复
czz160260
2011年10月27日 18:14:16
4楼
不用,真的不用
回复
造杯水
2011年10月27日 18:27:28
5楼
不一定不设,看生产什么食品和厂房如何装修。看喷规表A。
建筑给排水设计扣扣群:180626824
回复
金——
2011年10月27日 21:13:49
6楼
看喷规表A。
上写着是要做喷淋的啊
回复
minghuajely
2011年10月31日 13:23:44
7楼
我们院做了个项目,也是食品行业的,巧克力生产。做了喷淋。
回复
lweiwei_2009
2014年06月05日 15:55:48
8楼
谢谢分享
回复
伯大哥
2014年06月06日 15:37:58
9楼
要不设喷淋系统应该看《建筑设计防火规范》关键是什么产品?
根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开