母线槽及低压柜接线,有什么要改进的地方,请大家指点
母线槽及低压柜接线,有什么要改进的地方,请大家指点
3楼
螺丝太长。。。
回复
4楼
1.母线的宽度是多少?搭接处螺栓数量似不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》附录C的规定。
2.电缆的接线端子与母线连接部分,最好搪锡。
3.9074、9076照片B相右侧电缆热缩管像是淡蓝色;9073图如果是N排用淡蓝色,如果是PE用黄绿双色。
回复
6楼
新手说说:大电流母排是不是用不锈钢螺栓好些?
回复
7楼
最好还是加热缩套管
回复
8楼
铜排搭接处不整齐,且母线槽铜排与低压柜母联铜排搭接不到位!
回复
10楼
套绝缘管,尽量不要悬空接线
回复
11楼
用镀锌螺栓就完全可以了。
回复
12楼
补充:
1、母排搭接的接触面积似乎不够;
2、电缆线鼻与母排连接没有防松垫圈!
回复